Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Испытание асинхронного двигателя с фазным ротором.

Ivan 1
сообщение 4.1.2008, 21:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 26.10.2007
Из: Свердловская область
Пользователь №: 9698



С перемотки пришел «грузовой» двигатель(30кВТ) с фазным ротором на кран КБ-572А, что бы как то его проверить, были замкнуты все выводы ротора на щетках и на холостом ходу был включен на номинальное напряжение(380В), после 25 минут работы у него почернела одна обмотка статора и пошел запах горелого лака. Ещё при пуске ток был где то 50А, после 20 минут на холостом ходу 60. Вопрос, так можно проверять двигателя с фазным ротором или нет, могли мы спалить так двигатель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 24.3.2008, 20:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7898
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
были замкнуты все выводы ротора на щетках

Можно и так, но вообще-то в клеммной коробке должны быть роторные вывода.
Цитата
Вопрос, так можно проверять двигателя с фазным ротором или нет, могли мы спалить так двигатель.

Можно.
АД работает в режиме хх, как АД с кз ротором.
Нагрузить АД во всем диапазоне, можно использовав три изолированных друг от друга голых электродов, подключенных в цепь ротора, перемещая их в баке с немного подсоленной водой.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2026, 3:41
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены