История долгая но я основное. Как быть с петлей фаза-ноль на длинных линиях к подстанции? Методом нагрузок есть линия с сопротивлением 1,5 -2 ома. Петля не обеспечивается автоматом на 25А? Не сталкивался в реале с сельскими сюрпризами. практики измерений у меня нет вот спрашиваю
Сообщение отредактировал Alex_Rub - 27.3.2018, 22:53 |
|
|
![]() |
29.3.2018, 17:11
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(rosck) Линию тоже может защитить, если при КЗ образовалась утечка на землю или заземленный корпус оборудования, что при к.з. не является редкостью. Да..... не является редкостью, но всё же это не всегда так.Например имеется линия и в ней проиисходит КЗ - точная гарантия, что будет в т.ч. повреждён РЕ и образуется утечка? Такую гарантию никто не может дать. А значит расчитывать однозначно на это не следует. Как впрочем и нет гарантии, что ТР отработает не за 10 секунд, пока проводка не загориться. Цитата(ЛЕША) ....ещё и характеристика А - 2-3 Iном. Правда сам не встречал АВ с хар-кой "В" не так просто отыскать а Вы за 2-3Iн. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Alex_Rub Петля фвза-ноль 27.3.2018, 22:15
Гость_Алексей_* Как вы выражаетесь" Петля не обеспечивается а... 28.3.2018, 9:03
Ваня Иванов Цитата(Alex_Rub @ 27.3.2018, 22:15) ... е... 28.3.2018, 16:25
Гость сочувствующий Цитата(Ваня Иванов @ 28.3.2018, 16:25) ..... 28.3.2018, 16:57
Alex_Rub ЦитатаВы же не знаете ТЗ на проектирование этой ли... 28.3.2018, 18:41
rosck В ПУЭ есть требование по времени отключения. Это в... 28.3.2018, 21:03
off.open Порылся в ПУЭ, нашел пункт 1.7.79. Цитата(rosck ... 30.3.2018, 11:48
rosck Цитата(off.open @ 30.3.2018, 11:48) Но см... 30.3.2018, 15:12
Alex_Rub Цитата("rosk")Но ещё в ПУЭ есть пунк в к... 28.3.2018, 23:54
rosck Цитата(Alex_Rub @ 28.3.2018, 23:54) А что... 29.3.2018, 4:40
off.open Цитата(rosck @ 29.3.2018, 4:40) Норму по ... 29.3.2018, 7:56
rosck Цитата(off.open @ 29.3.2018, 8:56) Написа... 29.3.2018, 8:12
Ixtim Цитата(rosck @ 29.3.2018, 9:12) ...Есть т... 29.3.2018, 15:15
rosck Цитата(Ixtim @ 29.3.2018, 15:15) ЧО пра... 29.3.2018, 16:09

Ixtim Цитата(rosck @ 29.3.2018, 17:09) Непоняте... 29.3.2018, 17:28
Олега Цитата(Ixtim @ 29.3.2018, 15:15) Даёшь пр... 29.3.2018, 19:01
Гость Как сказано ранее: "Давайте подсчитаем, какой... 29.3.2018, 7:14
ЛЕША Есть ещё и характеристика А - 2-3 Iном. Правда сам... 29.3.2018, 7:53
НИР Надо ставить устройство РЗА с необходимой уставкой... 29.3.2018, 7:58
off.open Цитата(НИР @ 29.3.2018, 7:58) Надо ставит... 29.3.2018, 8:02
Roman D Пример из личного опыта.
ТП 160 кВА. Один из фидер... 29.3.2018, 8:23
Гость Если нагрузку нельзя разделить, ставьте ограничите... 29.3.2018, 11:26
Ваня Иванов Цитата(ЛЕША @ 29.3.2018, 7:53) Есть ещё и... 29.3.2018, 12:10
Гость_Алексей_* автоматы с время-токовой характеристикой с уставко... 29.3.2018, 13:05
rosck Цитата(Rezo @ 29.3.2018, 18:11) Да..... н... 29.3.2018, 17:46
Alex_Rub Ну я уже позвонил и подтвердил мнение о том что мо... 31.3.2018, 15:00
off.open Цитата(Alex_Rub @ 31.3.2018, 15:00) Как п... 31.3.2018, 15:06
Rezo Цитата(off.open)обычно применяются на 2,5 мм.кв. -... 31.3.2018, 21:45![]() ![]() ![]() |
|