История долгая но я основное. Как быть с петлей фаза-ноль на длинных линиях к подстанции? Методом нагрузок есть линия с сопротивлением 1,5 -2 ома. Петля не обеспечивается автоматом на 25А? Не сталкивался в реале с сельскими сюрпризами. практики измерений у меня нет вот спрашиваю

Сообщение отредактировал Alex_Rub - 27.3.2018, 22:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Alex_Rub
сообщение 28.3.2018, 23:54
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 25.3.2018
Пользователь №: 53878



Цитата("rosk")
Но ещё в ПУЭ есть пунк в котором говорится дословно: если нет возможности обеспечить требуемое время отключения в следствии малого тока КЗ, то в таких линиях требуется обязательная установка УЗО.
А что даст УЗО? Не представляю это. Есть линия со своим автоматом. Добавили узо и что это даст если при замыкании токи в обоих проводниках одинаковы? Мнимая надежда не кратковременную неустойчивость системы и возможность сработки этого узо?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 29.3.2018, 4:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Alex_Rub @ 28.3.2018, 23:54) *
А что даст УЗО? Не представляю это. Есть линия со своим автоматом. Добавили узо и что это даст если при замыкании токи в обоих проводниках одинаковы? Мнимая надежда не кратковременную неустойчивость системы и возможность сработки этого узо?

Норму по времени отключения в ПУЭ ввели не просто так. С защитой линии вполне справится тепловой расцепитель автомата. Но он сработает с некоторой задержкой. За это время человек находящийся в соприкосновение с нормально заземленым ( зануленным) оборудованием может попасть под некоторое напряжение. Оно может оказаться выше допустимого и завалить этого человека. Если в цепи будет УЗО оно отработает по утечки через тело человека или через заземляющий проводник на землю.

Сообщение отредактировал rosck - 29.3.2018, 6:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 29.3.2018, 7:56
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(rosck @ 29.3.2018, 4:40) *
Норму по времени отключения в ПУЭ ввели не просто так. С защитой линии вполне справится тепловой расцепитель автомата. Но он сработает с некоторой задержкой. За это время человек находящийся в соприкосновение с нормально заземленым ( зануленным) оборудованием может попасть под некоторое напряжение. Оно может оказаться выше допустимого и завалить этого человека. Если в цепи будет УЗО оно отработает по утечки через тело человека или через заземляющий проводник на землю.
Как то пытался понять смысл требования применять УЗО ... не осилил. icon_sad.gif
Написанное Вами тоже не объясняет до конца ... как УЗО защитит некачественную линию при КЗ ... если рядом нет людей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alex_Rub   Петля фвза-ноль   27.3.2018, 22:15
- - Гость_Алексей_*   Как вы выражаетесь" Петля не обеспечивается а...   28.3.2018, 9:03
- - Ваня Иванов   Цитата(Alex_Rub @ 27.3.2018, 22:15) ... е...   28.3.2018, 16:25
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ваня Иванов @ 28.3.2018, 16:25) .....   28.3.2018, 16:57
- - Alex_Rub   ЦитатаВы же не знаете ТЗ на проектирование этой ли...   28.3.2018, 18:41
- - rosck   В ПУЭ есть требование по времени отключения. Это в...   28.3.2018, 21:03
|- - off.open   Порылся в ПУЭ, нашел пункт 1.7.79. Цитата(rosck ...   30.3.2018, 11:48
|- - rosck   Цитата(off.open @ 30.3.2018, 11:48) Но см...   30.3.2018, 15:12
- - Alex_Rub   Цитата("rosk")Но ещё в ПУЭ есть пунк в к...   28.3.2018, 23:54
|- - rosck   Цитата(Alex_Rub @ 28.3.2018, 23:54) А что...   29.3.2018, 4:40
|- - off.open   Цитата(rosck @ 29.3.2018, 4:40) Норму по ...   29.3.2018, 7:56
|- - rosck   Цитата(off.open @ 29.3.2018, 8:56) Написа...   29.3.2018, 8:12
|- - Ixtim   Цитата(rosck @ 29.3.2018, 9:12) ...Есть т...   29.3.2018, 15:15
|- - rosck   Цитата(Ixtim @ 29.3.2018, 15:15) ЧО пра...   29.3.2018, 16:09
||- - Ixtim   Цитата(rosck @ 29.3.2018, 17:09) Непоняте...   29.3.2018, 17:28
|- - Олега   Цитата(Ixtim @ 29.3.2018, 15:15) Даёшь пр...   29.3.2018, 19:01
- - Гость   Как сказано ранее: "Давайте подсчитаем, какой...   29.3.2018, 7:14
- - ЛЕША   Есть ещё и характеристика А - 2-3 Iном. Правда сам...   29.3.2018, 7:53
- - НИР   Надо ставить устройство РЗА с необходимой уставкой...   29.3.2018, 7:58
|- - off.open   Цитата(НИР @ 29.3.2018, 7:58) Надо ставит...   29.3.2018, 8:02
- - Roman D   Пример из личного опыта. ТП 160 кВА. Один из фидер...   29.3.2018, 8:23
- - Гость   Если нагрузку нельзя разделить, ставьте ограничите...   29.3.2018, 11:26
- - Ваня Иванов   Цитата(ЛЕША @ 29.3.2018, 7:53) Есть ещё и...   29.3.2018, 12:10
- - Гость_Алексей_*   автоматы с время-токовой характеристикой с уставко...   29.3.2018, 13:05
- - Rezo   Цитата(rosck)Линию тоже может защитить, если при К...   29.3.2018, 17:11
|- - rosck   Цитата(Rezo @ 29.3.2018, 18:11) Да..... н...   29.3.2018, 17:46
- - Alex_Rub   Ну я уже позвонил и подтвердил мнение о том что мо...   31.3.2018, 15:00
|- - off.open   Цитата(Alex_Rub @ 31.3.2018, 15:00) Как п...   31.3.2018, 15:06
- - Rezo   Цитата(off.open)обычно применяются на 2,5 мм.кв. -...   31.3.2018, 21:45