История долгая но я основное. Как быть с петлей фаза-ноль на длинных линиях к подстанции? Методом нагрузок есть линия с сопротивлением 1,5 -2 ома. Петля не обеспечивается автоматом на 25А? Не сталкивался в реале с сельскими сюрпризами. практики измерений у меня нет вот спрашиваю
Сообщение отредактировал Alex_Rub - 27.3.2018, 22:53 |
|
|
![]() |
28.3.2018, 23:54
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 25.3.2018 Пользователь №: 53878 |
Цитата("rosk") Но ещё в ПУЭ есть пунк в котором говорится дословно: если нет возможности обеспечить требуемое время отключения в следствии малого тока КЗ, то в таких линиях требуется обязательная установка УЗО. А что даст УЗО? Не представляю это. Есть линия со своим автоматом. Добавили узо и что это даст если при замыкании токи в обоих проводниках одинаковы? Мнимая надежда не кратковременную неустойчивость системы и возможность сработки этого узо?
|
|
|
29.3.2018, 4:40
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
А что даст УЗО? Не представляю это. Есть линия со своим автоматом. Добавили узо и что это даст если при замыкании токи в обоих проводниках одинаковы? Мнимая надежда не кратковременную неустойчивость системы и возможность сработки этого узо? Норму по времени отключения в ПУЭ ввели не просто так. С защитой линии вполне справится тепловой расцепитель автомата. Но он сработает с некоторой задержкой. За это время человек находящийся в соприкосновение с нормально заземленым ( зануленным) оборудованием может попасть под некоторое напряжение. Оно может оказаться выше допустимого и завалить этого человека. Если в цепи будет УЗО оно отработает по утечки через тело человека или через заземляющий проводник на землю. Сообщение отредактировал rosck - 29.3.2018, 6:34 |
|
|
29.3.2018, 7:56
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Норму по времени отключения в ПУЭ ввели не просто так. С защитой линии вполне справится тепловой расцепитель автомата. Но он сработает с некоторой задержкой. За это время человек находящийся в соприкосновение с нормально заземленым ( зануленным) оборудованием может попасть под некоторое напряжение. Оно может оказаться выше допустимого и завалить этого человека. Если в цепи будет УЗО оно отработает по утечки через тело человека или через заземляющий проводник на землю. Как то пытался понять смысл требования применять УЗО ... не осилил. Написанное Вами тоже не объясняет до конца ... как УЗО защитит некачественную линию при КЗ ... если рядом нет людей. |
|
|
Alex_Rub Петля фвза-ноль 27.3.2018, 22:15
Гость_Алексей_* Как вы выражаетесь" Петля не обеспечивается а... 28.3.2018, 9:03
Ваня Иванов Цитата(Alex_Rub @ 27.3.2018, 22:15) ... е... 28.3.2018, 16:25
Гость сочувствующий Цитата(Ваня Иванов @ 28.3.2018, 16:25) ..... 28.3.2018, 16:57
Alex_Rub ЦитатаВы же не знаете ТЗ на проектирование этой ли... 28.3.2018, 18:41
rosck В ПУЭ есть требование по времени отключения. Это в... 28.3.2018, 21:03
off.open Порылся в ПУЭ, нашел пункт 1.7.79. Цитата(rosck ... 30.3.2018, 11:48
rosck Цитата(off.open @ 30.3.2018, 11:48) Но см... 30.3.2018, 15:12
rosck Цитата(off.open @ 29.3.2018, 8:56) Написа... 29.3.2018, 8:12
Ixtim Цитата(rosck @ 29.3.2018, 9:12) ...Есть т... 29.3.2018, 15:15
rosck Цитата(Ixtim @ 29.3.2018, 15:15) ЧО пра... 29.3.2018, 16:09

Ixtim Цитата(rosck @ 29.3.2018, 17:09) Непоняте... 29.3.2018, 17:28
Олега Цитата(Ixtim @ 29.3.2018, 15:15) Даёшь пр... 29.3.2018, 19:01
Гость Как сказано ранее: "Давайте подсчитаем, какой... 29.3.2018, 7:14
ЛЕША Есть ещё и характеристика А - 2-3 Iном. Правда сам... 29.3.2018, 7:53
НИР Надо ставить устройство РЗА с необходимой уставкой... 29.3.2018, 7:58
off.open Цитата(НИР @ 29.3.2018, 7:58) Надо ставит... 29.3.2018, 8:02
Roman D Пример из личного опыта.
ТП 160 кВА. Один из фидер... 29.3.2018, 8:23
Гость Если нагрузку нельзя разделить, ставьте ограничите... 29.3.2018, 11:26
Ваня Иванов Цитата(ЛЕША @ 29.3.2018, 7:53) Есть ещё и... 29.3.2018, 12:10
Гость_Алексей_* автоматы с время-токовой характеристикой с уставко... 29.3.2018, 13:05
Rezo Цитата(rosck)Линию тоже может защитить, если при К... 29.3.2018, 17:11
rosck Цитата(Rezo @ 29.3.2018, 18:11) Да..... н... 29.3.2018, 17:46
Alex_Rub Ну я уже позвонил и подтвердил мнение о том что мо... 31.3.2018, 15:00
off.open Цитата(Alex_Rub @ 31.3.2018, 15:00) Как п... 31.3.2018, 15:06
Rezo Цитата(off.open)обычно применяются на 2,5 мм.кв. -... 31.3.2018, 21:45![]() ![]() ![]() |
|