Добрый день.При обрыве провода в сетях с изолированной нейтралью,когда провод лежит на земле со стороны ПС все понятно - подскочит напряжение на 2 неповрежденных фазах до линейных,и на ПС по блинкерам или приборам контроля изоляции об этом узнают. Подскажите, пожалуйста, а что произойдет,когда провод при обрыве лежит на земле со стороны ТП. Напряжение на фазах на ПС не изменится? Как это отразится на линиях 0,4кВ?
|
|
|
![]() |
22.3.2018, 8:49
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Зря вы спорите. Фаза по низкой стороне пропадет при условии использования трансформатора со схемой соединения обмоток Y/Y0. Если используется трансформатор с другой схемой соединений обмоток, то возможны варианты...
Кстати и про контроль изоляции на ПС в случае обрыва провода и замыкания на землю со стороны потребителя: если мне память не изменяет на поврежденной фазе будет наблюдаться повышенное напряжение относительно земли. Для срабатывания защиты от замыканий на землю этого будет не достаточно, но проверив в ручную это можно увидеть. Сообщение отредактировал Valerapol - 22.3.2018, 9:01 |
|
|
22.3.2018, 9:20
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Зря вы спорите. Я не спорю и с вами согласен. Дополню по 10 кВ в основном у нас стоят Y/Yн, по 6 кВ D/Yн переделанные из 10 кВ, так что имеются оба варианта схем соединений. Почти 100%(исключения встречаются) в распредсетях, сети по 0,4 с глухозаземленной нейтралью. И ориентироваться ТС надо на перекос по 0,4 кВ, при поиске неисправности в сети. А уж если интересуют точные цифры, пусть собирает статистику.... но проверив в ручную это можно увидеть. На практике небольшой перекос линейных и фазных напряжений есть всегда, это и погрешность измерений и разная нагрузка по фазам, и разная емкость фаз относительно "земли", и ... , здесь зависит от опыта ДЭМ по конкретной сети, на конкретной ПС. И если у Вас 30-50 СШ со своими ТН, а ПС обслуживает ОВБ, вы вряд ли обратите на это внимание. |
|
|
Filter КЗ в сетях 6-10кв 21.3.2018, 18:42
Джоуль Сам работаю на ПС. Звонит потребитель- у нас нет ф... 21.3.2018, 18:58
Гость Цитата(Джоуль @ 21.3.2018, 18:58) Я- а ка... 1.5.2018, 14:26
S-cream Джоуль, интересно... Почему вы так уверены, что не... 21.3.2018, 19:08
Джоуль Цитата(S-cream @ 21.3.2018, 23:08) Д... 21.3.2018, 19:25
Filter Цитата(Джоуль @ 21.3.2018, 19:25) Обрыв п... 21.3.2018, 19:34
S-cream Джоуль, линия потребителя. Всё понятно.
Filter, Ц... 21.3.2018, 19:42
Filter Filter, с чего бы это?
Потребители на НН резко ко... 21.3.2018, 19:45
S-cream Сильно зависит от нагрузок, их симметричности, нал... 21.3.2018, 19:49
Джоуль Filter, извини забыл про вторую часть. Я тут конеч... 21.3.2018, 20:01
Filter Цитата(Джоуль @ 21.3.2018, 20:01) Filter,... 21.3.2018, 20:08
S-cream Перекос будет все равно. 21.3.2018, 20:52
Джоуль Filter, узнал как и обещал. В общем на практике (п... 22.3.2018, 6:33
Сергей ДД Цитата(Джоуль @ 22.3.2018, 6:33) .... на ... 22.3.2018, 8:46
Джоуль Valerapol если и будет повышенное напряжение, то в... 22.3.2018, 11:45
Сергей ДД По теме топика см здесь У нас установлено нескольк... 22.3.2018, 12:32
Джоуль Как-то разговаривал с людьми, обслуживающими рекло... 22.3.2018, 13:15
Filter Всем спасибо за комментарии,было полезно 22.3.2018, 19:19![]() ![]() ![]() |
|