Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземление , Как правильно сделать?

Ega669
сообщение 20.3.2018, 9:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 20.3.2018
Пользователь №: 53835



Добрый день! Собираюсь менять электропроводку в квартире. Поскольку дом старый панельный заземления в квартире не было. После капитального ремонта электрики кинули заземление в ванну со стояка. Поскольку ванна пластиковая, заземление не использоаплось. Можно ли от этого кабеля взять заземление на всю квартиру?? Картина там следующая:
В туалете два желтых провода, прикручены хомутами к трубам горячей и холодной воды, затем соединены в коробке. Из коробки один провод идет в ванну, все бы ничего, но из стояка.выходит еще один толстый кабель, который соединен с проводом выходящим из коробки. Не могу понять что это за толстый кабель, соединенный с заземлением.фото приложу позже
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 20.3.2018, 10:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Уважаемый Ega669, Вы уверенно утверждаете, что
Цитата(Ega669 @ 20.3.2018, 9:47) *
После капитального ремонта электрики кинули заземление в ванну со стояка.

но затем Ваша уверенность улетучилась и Вы робко добавили:
Цитата(Ega669 @ 20.3.2018, 9:47) *
...из стояка.выходит еще один толстый кабель, который соединен с проводом выходящим из коробки. Не могу понять что это за толстый кабель, соединенный с заземлением...

Плюньте на этот толстый кабель (в переносном смысле!), Вы же нам дважды уверенно заявили, что "видите землю". icon_smile.gif Осталось только разобраться, что Вы понимаете под словом "заземление"? Может быть этот толстый кабель и есть магистраль заземления к которому подсоединены все остальные проводники дополнительной системы уравнивания потенциалов и заземления? Что же Вы сразу не спросили этих электриков, что это такое? А вдруг это были не электрики, а засланные террористы, которые заминировали весь дом? icon_surprised.gif


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 20:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены