Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Конструкция современных автоматов. , Нет запаса по току.

rosck
сообщение 18.3.2018, 19:19
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Почему то созданная мной тема в профильном разделе не вызвала никакого интереса у участников форума. За несколько дней ни одного ответа. Тем не менее тема для меня и не только больная. В основном я работаю с небольшими мощностями, до 100 кВт. В недавним прошлом мне поступил заказ где оборудование покрупнее. И тогда стала проблема выбора автоматического выключателя. Посмотрев современные автоматы различных производителей, на вид они показались какими то несерьезными, по сравнению со старыми советскими. Хочется сделать надежно с запасом, чтобы у клиента не было проблем. В прошлый раз я поставил БУ советский автомат. Который уже отработал три сезона. Сейчас у меня появилась возможность проверить автомат под нагрузкой. Взял несколько образцов на пробу и выяснилось, что контактная группа, как и другие токо ведущие части, при номинальной нагрузки прогреваются до приличной температуры. Конкретно сказать не могу, мой дистанционный инфро красный термометр показывает не правильно, слишком малая зона измерения. Других приборов пока нету. Но на ощупь температура большая больше 70С. Порылся в интернете и выяснил, допустимая температура может быть где то от 50C до 150C в зависимости от материалов токоведущих частей и изоляции.
Теперь получается производитель в виду тотальной экономии, натягивает показатели. Доводя режим работы до предельного, не оставляя ни какого запаса. И любой небольшой перекос контакта, попавшая небольшая пылинка или нагар, вызванный аварийным отключением токов КЗ, гарантированно убьет этот автомат в дальнейшем. Для кратко временных пиковых нагрузок проблем нет. Но в данном случаи оборудование будет работать продолжительное время, в самую жару, на полной нагрузке. Видеться только один вариант, выбирать автоматический выключатель более мощный, с двух кратным запасом. Но здесь сразу возникают проблемы с защитой. Уставки защит будут более высокими. Следовательно нужно монтировать более толстые кабельные линии. Возможно нужно выбирать другого производителя. Но у нас в основном Россия и Китай. Причем из России половина тоже Китай. Например IEK. Или я зря нагоняю изжогу, нужно ставить в номинал и все будет нормально работать. Тем не менее я уже давно перешел на китайские автоматы и ушел от БУ. Проблемы бывают с автоматами установленными на DIN рейку. С большими автоматами обычно проблем не возникает при любых режимах работы. Нужно только правильно подключить и хорошо затянуть.

Сообщение отредактировал rosck - 18.3.2018, 19:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
чукча
сообщение 19.3.2018, 21:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1386
Регистрация: 27.2.2006
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940



Цитата(rosck @ 18.3.2018, 19:19) *
Возможно нужно выбирать другого производителя. Но у нас в основном Россия и Китай. Причем из России половина тоже Китай. Например IEK. Или я зря нагоняю изжогу, нужно ставить в номинал и все будет нормально работать. Тем не менее я уже давно перешел на китайские автоматы и ушел от БУ. Проблемы бывают с автоматами установленными на DIN рейку. С большими автоматами обычно проблем не возникает при любых режимах работы. Нужно только правильно подключить и хорошо затянуть.

Советовал бы не ставить всякий фуфел вроде ИЕК и подобное гэ. По личному опыту рекомендовал бы продухт от АББ. Дороговато, но если надо, чтобы нормально работало, то "не гнался бы ты, поп, за дешевизною" (с) Пушкин. А что касается тяжёлых условий, то нормальный шкаф значит не меньше, чем его нормальная начинка. Если оно открыто всем ветрам и грязям с пылью, то ничё надёжно работать не будет.

Сообщение отредактировал чукча - 19.3.2018, 21:37


--------------------
энге елдыбабай!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- rosck   Конструкция современных автоматов.   18.3.2018, 19:19
- - moshkarow   http://www.iek.ru/partners/infobaza/files/...afd72...   19.3.2018, 7:32
|- - rosck   Цитата(moshkarow @ 19.3.2018, 7:32) приме...   19.3.2018, 12:37
- - Из России   Про токи КЗ Вас спросили. 25 кА, 50 кА и пр. Какие...   19.3.2018, 12:56
|- - rosck   Цитата(Из России @ 19.3.2018, 12:56) 25 к...   19.3.2018, 16:47
- - moshkarow   http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi...tech-...   19.3.2018, 19:16
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(moshkarow @ 19.3.2018, 19:16) ВА ...   20.3.2018, 8:04
|- - rosck   Цитата(moshkarow @ 19.3.2018, 20:16) Авто...   20.3.2018, 18:49
- - чукча   Цитата(rosck @ 18.3.2018, 19:19) Возможно...   19.3.2018, 21:37
|- - moshkarow   Цитата(чукча @ 19.3.2018, 21:37) Советова...   19.3.2018, 21:39
|- - rosck   Цитата(чукча @ 19.3.2018, 21:37) Советова...   20.3.2018, 19:11
- - moshkarow   ВА 88- 40 ВА 88-43 хорошо ошибся , но это не глав...   20.3.2018, 18:25
- - moshkarow   Авт. выкл. ВА88-43 3Р 1000А 50кА c электронным рас...   20.3.2018, 18:57
- - moshkarow   ДВИГАТЕЛЬ 320 кВТ ? при таких мощностях дешевле п...   20.3.2018, 20:11
|- - rosck   Цитата(moshkarow @ 20.3.2018, 20:11) ДВИГ...   21.3.2018, 17:38
- - Rezo   .Цитата("rosk")....любой небольшой перек...   20.3.2018, 20:55
|- - moshkarow   Цитата(Rezo @ 20.3.2018, 20:55) Решил взя...   24.3.2018, 9:13
- - moshkarow   я вам и говорю поставить резъединитель, предохрани...   21.3.2018, 18:31
|- - rosck   С рубильником идея хорошая. Дёшево и сердито. Поч...   21.3.2018, 18:43
- - moshkarow   можно задействоавть в схеме автомтики блок-контакт...   21.3.2018, 19:46
|- - rosck   Цитата(moshkarow @ 21.3.2018, 20:46) можн...   22.3.2018, 19:11
- - moshkarow   предохранители с блок контактом   22.3.2018, 19:49
- - rosck   Таких не встречал. Но могут на заказ достать. Прий...   22.3.2018, 20:02
- - arakl   А, какой привод? У меня насосы на 250 кВт. Пуск зв...   23.3.2018, 14:32
- - Rezo   Да я как-бы говорил совершенно о другом и вовсе не...   24.3.2018, 15:22