Для монтажа в квартире заказчик выбрал светодиодные светильники ACQUA S 12 WH 3000K Световых Технологий, до 10 штук на группу. Групповой кабель - полторашка под 10А автоматом.Стал изучать характеристики светильников и с удивлением увидел пусковой ток, аж, в 31А, хоть и длительностью 1,5 мкс при потребляемой мощности 13 Вт на светильник.
И что-то я засомневался. У меня кабель не сплавится при таких токах? ) Да и как автомат будет себя чувствовать, хотя длительность и мала.
Или ошибка в характеристиках?

Сообщение отредактировал 191 - 18.3.2018, 15:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
-Mike-
сообщение 19.3.2018, 13:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1076
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



В светодиодных светильниках стоят конденсаторы (ограничивающие и/или фильтрующие). Поэтому и возникает большой пусковой ток с коротким временем, определяемый их зарядом. Это не должно приводить к срабатыванию автоматов, если только не превышать N число одновременно включаемых светильников (проверить на соответствие общего пуск. тока току расцепителя). Если же такое будет наблюдаться - можно разбросать все светильники на несколько автоматов.