Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

РЕ проводник , как подобрать заземляющий проводник

Дмитрий42
сообщение 19.3.2018, 7:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 7.3.2018
Пользователь №: 53771



Доброго времени суток! Подскажите как быть, задача следующая необходимо заземлить оборудование а именно проявочную машину в помещение которая будет стоять стационарно, при это поставщик его же и подключение требую акт на замер сопротивления зазем.проводников,у нас нет в это помещение контура , вопрос в чем:
1.можно ли просто отдельно протащить провод гибкий на это оборудование ,или все такие надо делать контур?
2.какое выбрать сечение?
Оборудование на 220в ,16А
дело в том что помещение находится на 3-ем этаже, контур в подвале потащим через каналы где проходит канализационный стояк,надо что гибкое..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Дмитрий42
сообщение 19.3.2018, 8:49
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 7.3.2018
Пользователь №: 53771



питание берется с розетки в этом помещение,это не квартира. Правильно ли будет притащить ПВ1*10 мм.кв. с контоуа заземляния который находится в щитовой на это уборудование.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.3.2018, 9:24
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18473
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Дмитрий42 @ 19.3.2018, 8:49) *
питание берется с розетки в этом помещение,это не квартира. Правильно ли будет притащить ПВ1*10 мм.кв. с контоуа заземляния который находится в щитовой на это уборудование.
10 мм2 излишество, третий проводник - защитный. Минимальное сечение без механической защиты 4 мм2, с защитой 2,5.
Точку подключения лучше оговорить с энергетиком организации (раз не квартира), ему виднее состояние сетей.
А в целом, к каждой розетке в здании персонально тянуть защитный проводник от щитовой - это не дело.
Вернуться в начало страницы