Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Пусковой ток светодиодных светильников

191
сообщение 18.3.2018, 15:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 18.3.2018
Пользователь №: 53820



Для монтажа в квартире заказчик выбрал светодиодные светильники ACQUA S 12 WH 3000K Световых Технологий, до 10 штук на группу. Групповой кабель - полторашка под 10А автоматом.Стал изучать характеристики светильников и с удивлением увидел пусковой ток, аж, в 31А, хоть и длительностью 1,5 мкс при потребляемой мощности 13 Вт на светильник.
И что-то я засомневался. У меня кабель не сплавится при таких токах? ) Да и как автомат будет себя чувствовать, хотя длительность и мала.
Или ошибка в характеристиках?

Сообщение отредактировал 191 - 18.3.2018, 15:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
просто Гоша
сообщение 18.3.2018, 19:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Цитата
... Или ошибка в характеристиках?
Ошибка не в характеристиках, а ошибка заказчика в вашем выборе. На досуге ... не, лучше так: срочно изучите вольт-амперные характеристики автоматов.