#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 14.3.2018 Пользователь №: 53805 ![]() |
Всем здравствуйте.
У меня не понятная ситуация с автоматами, в квартире. Периодически, днем, когда никого нет дома и работает только холодильник и часы на плите, автоматы выбивает. Последний раз было 2 недели назад и вот сегодня выбило. На праздниках, пользовались всей техникой сразу, значит перегруз сети исключаю. Что это еще может быть? Холодильник периодически обретает супер-силу и выбивает их? Брак автомата? Что то от соседей проникает? Подскажите ваше мнение! Спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Выбивает основной, левый автомат (63А) Уважаемый gudzig. Вполне может оказаться, что Вы проверите все свои электроприёмники (бытовые электроприборы), и ничего не найдёте, а этот злополучный ВД-63 всё также будет портить Вам нервы своими фокусами, периодически отключаясь в самый неподходящий момент! Причина может быть в том, что Вы "навесили" на одно устройство дифференциального тока (УДТ) с уставкой 30 мА слишком много отходящих линий и так называемый "естественный ток утечки" оказался примерно равным этим 30 мА. Изоляция квартирной электропроводки (как и любая другая изоляция) не является идеальной, и в нормальных режимах имеет некоторый удельный ток утечки на 1 погонный метр, который зависит от температуры, влажности и других параметров. Следовательно, чем длиннее электропроводка, тем больше суммарный ток утечки и этот естественный ток утечки может оказаться чуть меньше 30 мА. При возрастании температуры или влажности этот ток утечки может оказаться больше 30 мА и вызвать срабатывание этого "хитрого" устройства. Для устранения этого недоразумения необходимо разделить ваши отходящие линии на две группы и защитить каждую своим УДТ с уставкой 30 мА. Может возникнуть вопрос, а нельзя ли взять УДТ с уставкой 100 мА? Можно, но при этом следует помнить, что ток силой 100 мА является смертельно опасным! Оно Вам надо? Поэтому выход один - делить на две группы (а будет мало, так на три) и защищать каждую из них своим УДТ с уставкой 30 мА. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18087 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
При возрастании температуры или влажности этот ток утечки может оказаться больше 30 мА и вызвать срабатывание этого "хитрого" устройства. А без возрастания температуры или влажности "хитрое" устройство может срабатывать при токах утечки менее 30 мА ? .. чем длиннее электропроводка, тем больше суммарный ток утечки.. Ваня, а конкретнее, какая предельная суммарная длина проводки допустима на одно УЗО ? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |