Регулировка оборотов электродвигател , Обороты двигателя как линейная функция |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Регулировка оборотов электродвигател , Обороты двигателя как линейная функция |
12.3.2018, 13:59
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.3.2018 Пользователь №: 53791 |
Здравствуйте специалисты.
Есть электродвигатель на который надет вал, на этот вал наматывается материал, соответственно чем больше становится диаметр бобины на валу, тем выше линейная скорость его перемещения при одних и тех же оборотах вала. С помощью каких инструментов и приборов можно сделать автоматическую подстройку угловой скорости вращения под фиксированное значение линейной скорости. Материал протягивается через систему валов на подшипниках, как я понимаю, можно привязать регулировку к угловой скорости одного из них, потому что по сути это и будет прямая зависимость от линейной скорости, так как намотка на эти валы идёт, материал просто протягивается по их поверхности, вращая их. Как я вижу это: нужно считывать обороты с пропускной вала, как-то задавать им значение, при увеличении которого идёт сигнал на электродвигатель намотчика, уменьшая его угловую скорость. Подскажите с помощью каких доступных средств можно это осуществить. Заранее спасибо откликнувшимся. |
|
|
![]() |
12.3.2018, 15:39
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Для подбора датчика нужно знать какая скорость, место установки датчика ( какой использовать - индуктивный, оптический, или, может, энкодер)
Если поискать импортные, то можно найти сразу со встроенным преобразователем выход ток 4-20мА или напряжение 0-10В. Данный выходной сигнал подаем на преобразователь частоты (ПЧ), параметрируем ПЧ под задачу. О!! если двигатель установлен отдельно на раме, можно и тензо-датчики использовать с такими же выходными сигналами. Будет увеличиваться вес а скорость уменьшаться!!! Сообщение отредактировал ЛЕША - 12.3.2018, 16:12 |
|
|
Maxmg Регулировка оборотов электродвигател 12.3.2018, 13:59
gomed12 Скорее всего на системе валов необходимо установит... 12.3.2018, 14:12
gomed12 Если производительность не критична задачу можно у... 12.3.2018, 15:57
Shura_with_KINEF А просто фрикцион или гидромуфта, которые позволят... 12.3.2018, 16:46
ЛЕША Да ТС никаких данных не указал..
Но ПЧ лучше!... 12.3.2018, 16:53
eugevict Возможно там вообще постоянники стоят ? 12.3.2018, 20:00
moshkarow энкодер 13.3.2018, 7:20
шахтер Да лучше всего энкодер, но к энкодеру надо ставить... 13.3.2018, 8:32
scasi Цитата(Maxmg @ 12.3.2018, 16:59) Здравств... 22.3.2018, 18:04
Maxmg Извиняюсь, что оперативно не ответил на вопросы вс... 26.3.2018, 10:35
Tad Ваша задача не решится без сервопривода с хотя-бы ... 26.3.2018, 12:33
гудвин 30 Марку частотника на пищите. 26.3.2018, 15:13
Maxmg Частотник: Веспер 1Ф-220В 2,2кВт 26.3.2018, 16:27
гудвин 30 Цитата(Maxmg @ 26.3.2018, 16:27) Частотни... 27.3.2018, 8:24
Maxmg ДА, и еще, у меня чуть ранее стоит счетчик метража... 26.3.2018, 20:19
Tad Цитата(Maxmg @ 26.3.2018, 20:19) ДА, и ещ... 27.3.2018, 10:46
ЛЕША Можно использовать ЭТО совместно с ЭТИМ
В конце ко... 27.3.2018, 9:16
Maxmg К сожалению на частотнике нету других надписей, я ... 27.3.2018, 9:54
ЛЕША Да господи!!!! Чего там разбиратьс... 27.3.2018, 10:03
гудвин 30 Цитата(ЛЕША @ 27.3.2018, 11:03) Да господ... 27.3.2018, 12:18
ЛЕША Да нет проблем...
Можно взять ТРМ-10, например. С ... 27.3.2018, 12:36
Maxmg В общем в результате больше склоняемся к такой свя... 6.4.2018, 16:17![]() ![]() ![]() |
|