Добрый день.
Нужна помощь. В подшивном потолке 10 точечных светильников включаючихся 2ух клавишным выключетелем по грппам 4+6. Заменил все лампы накаливания на свтодиодные и при включении одной любой клавиши загорают сразу все 10, Причём раздаётся шипящий звук и пара ламп помигивают. При включении второй клавиши 7 лам гаснут остаются 2 из одрой группы и 1 из второй, шипение пропадает. Кто поможет? Как вылечить? Возвращаться к лампе Ильича не хочется. |
|
|
![]() |
11.3.2018, 20:41
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.3.2018 Пользователь №: 53781 |
А ларчик просто открывался: когда выдёргивал точечные светильники из гипсокартона потолка обнаружил один выскочивший контакт. Вставил, зажал и всё работает как раньше. Видать был плохо зажат ещё при монтаже и выскочил при первой замене лампочек...
Сам не электрик и сложившаяся ситуация была как фокус для меня. |
|
|
Александр П75 Сюрприз двойного выключателя 10.3.2018, 0:36
шахтер Нужно позвать электрика и он вам это исправит. 10.3.2018, 5:11
гость олег! Ну для начала попробуйте снять выключатель и прост... 10.3.2018, 8:53
savelij® Для начала стоит озвучить, какие именно лампочки (... 10.3.2018, 11:20
Александр П75 Стояли лампы накала 40Вт ( грибки 14мм). Заменил н... 10.3.2018, 12:03
Dimka1 Цитата(Александр П75 @ 10.3.2018, 12:03) ... 10.3.2018, 12:11
zendo057 А в выключателе случайно нет индикации,само правил... 10.3.2018, 13:51
Александр П75 Индикатора нет.
Выкрутил одну из зампочек. Ничего ... 10.3.2018, 15:25
Dimka1 Цитата(Александр П75 @ 10.3.2018, 15:25) ... 10.3.2018, 16:03
karcus Цитата(Dimka1 @ 10.3.2018, 15:03) Такое о... 10.3.2018, 19:54
zendo057 Все же не понятно.Когда вкручены все 10 ламп накал... 10.3.2018, 15:30
Сунцов Денис Источник "шипения" нужно поискать. Предп... 10.3.2018, 15:51
Александр П75 Чем дальше в лес тем толше партизаны...
Заменил 4 ... 10.3.2018, 15:54
Viktor2004 Вероятно тот человек, который прокладывал проводку... 10.3.2018, 16:08
rosck У вас кабель на софиты скорее всего идёт трёх жиль... 10.3.2018, 19:40
Александр П75 Подключение делали при усьройстве потолка. Тот эле... 11.3.2018, 16:53![]() ![]() ![]() |
|