Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

петля фаза-ноль

Гость_Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*_*
сообщение 27.2.2018, 14:16
Сообщение #1





Гости






Доброго времени суток всем. Подскажите пжл, знатоки, очень нужно, обязательно ли измерение петли "фаза-ноль" на линии, которая защищена авт. выключателем совместно с УЗО. ну или диффавтоматом? И если не обязательно то почему? Cпасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rezo
сообщение 11.3.2018, 1:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(haramamburu)
Совет Dimka1 не так уж и плох как кажется на первый взгляд - называется испытание боем
Можно и так сказать!
А вообще-то это один из трёх основных официальных методов проверки петли "ф/0" и называется метод искусственно-созданного ТКЗ.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.3.2018, 7:58
Сообщение #3





Гости






Цитата(Rezo @ 11.3.2018, 1:12) *
...
А вообще-то это один из трёх основных официальных методов проверки петли "ф/0" и называется метод искусственно-созданного ТКЗ.

Только не будем забывать на какое время создаётся это искусственное КЗ! С отвёрткой этот фокус не пройдёт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 11.3.2018, 8:44
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3954
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость сочувствующий @ 11.3.2018, 7:58) *
Только не будем забывать на какое время создаётся это искусственное КЗ! С отвёрткой этот фокус не пройдёт.


на полсекунды..секунду отверткой коротнуть - да как нечего делать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.3.2018, 11:14
Сообщение #5





Гости






Цитата(Dimka1 @ 11.3.2018, 8:44) *
на полсекунды..секунду отверткой коротнуть - да как нечего делать.

Вот-вот, только приборы, измеряющие токи КЗ, делают это буквально на один период синусоиды. А вот, допустим, коротнули Вы отвёрткой, автомат не отработал, контакты у него пригорели. А в месте замыкания отвёрткой появилось устойчивое КЗ из-за расплавленных частиц металла и сажи - возможен такой вариант? Вполне - устойчивое КЗ не редкость. И что тогда начнётся? Да начнётся плавиться или даже гореть изоляция проводов. Я понимаю, что у Вас из-за возраста и недостаточного опыта не терпится поделиться своими идеями, только прошу учесть, что здесь "чайники" читают, и не дай Бог последуют таким советам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 11.3.2018, 12:57
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3954
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость сочувствующий @ 11.3.2018, 11:14) *
Вот-вот, только приборы, измеряющие токи КЗ, делают это буквально на один период синусоиды.


"Хорошему" мастеру всегда экзотических приборов не хватает для нахождения неисправности.


Цитата(Гость сочувствующий @ 11.3.2018, 11:14) *
А вот, допустим, коротнули Вы отвёрткой, автомат не отработал, контакты у него пригорели. А в месте замыкания отвёрткой появилось устойчивое КЗ из-за расплавленных частиц металла и сажи - возможен такой вариант? Вполне - устойчивое КЗ не редкость.


Вы ли либо на Луне живете?

icon_biggrin.gif

Рукой за секунду отвертку оторвешь и всё. Она же не пригорает полностью, что оторвать нельзя. Сваркой когда нить работали, видели как иногда электрод пригорает? Его рукой тут же отрывают и заново варить начинают. Точно также и отвертку.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 11.3.2018, 13:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.3.2018, 17:21
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18040
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dimka1 @ 11.3.2018, 12:57) *
.. иногда электрод пригорает..Его рукой тут же отрывают... Точно также и отвертку.
Не каждый раз электрод отрывается легко, случается хорошо залипает. Был случай приваривания отвертки к шпильке очень качественный, насилу оторвал.

Цитата(Dimka1 @ 11.3.2018, 12:57) *
Рукой за секунду отвертку оторвешь и всё.

Кто гарантирует, что за одну секунду (а вдруг и 1,2 сек. к прим.) с кабелем ничего не приключится ?
Предположим линия медь 1,5 мм2, АВ как правило 16А. Для срабатывания МР такого АВ с хар.С ТКЗ должен быть от 160А и выше. Но это на время срабатывания автомата (см.ВТХ), если МР исправен.
А допустимый (производителем) ток КЗ на одну секунду всего 170А. При превышении тока или времени - плавится ПВХ.
Понятно, валить будете на хреноватый аппарат защиты, дескать зато мастером он был выявлен. А о том, что еще и проводку губите своим экспериментом, наверно промолчите.
ps Вышестоящий АВ в распред.сети законно может не отработать, его время срабатывания допускается до 5 сек. Или ТКЗ недостаточный.

Сообщение отредактировал Олега - 11.3.2018, 17:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 11.3.2018, 18:24
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3954
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Олега @ 11.3.2018, 17:21) *
Кто гарантирует, что за одну секунду (а вдруг и 1,2 сек. к прим.) с кабелем ничего не приключится ?

Никто ничего не гарантирует.
Вы гарантируете, что при замыкании сейчас в Вашей квартире сработает автомат? Нет конечно. А если замкнет, а он не сработает когда Вас не будет дома...
и так "а если бы..., да кабы...." можно до бесконечности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.3.2018, 19:10
Сообщение #9





Гости






Цитата(Dimka1 @ 11.3.2018, 18:24) *
Никто ничего не гарантирует.
...

Эх Димка, Димка! У меня складывается стойкое убеждение, что мало тебя в детстве пороли! Из тебя так и лезут детские выкрутасы! Извини, конечно, ничего личного, хулиганы -электрики всегда были.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*   петля фаза-ноль   27.2.2018, 14:16
- - savelij®   Ну как бы помягче сказать... замер петли фаза-ноль...   27.2.2018, 15:04
- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* @ 27.2.2018, 14...   27.2.2018, 15:08
- - Shapiton   Цитата(Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* @ 27.2.2018, 14...   27.2.2018, 18:45
|- - Ixtim   Цитата(Shapiton @ 27.2.2018, 18:45) ...ес...   28.2.2018, 16:28
||- - Shapiton   Цитата(Ixtim @ 28.2.2018, 16:28) то каков...   1.3.2018, 20:21
||- - Ixtim   Цитата(Shapiton @ 1.3.2018, 20:21) ... Пр...   3.3.2018, 7:48
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Shapiton @ 27.2.2018, 18:45) ... Н...   28.2.2018, 16:45
- - Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*   Но если линия защищена и автоматом и УЗО то при КЗ...   1.3.2018, 9:10
|- - haramamburu   Цитата(Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* @ 1.3.2018, 9...   1.3.2018, 9:39
- - Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*   В чем смысл замера петли на линии защищенной УЗО?   1.3.2018, 9:12
- - Олега   Помнится и тема была, посвященная странному явлени...   1.3.2018, 10:27
|- - haramamburu   Цитата(Олега @ 1.3.2018, 10:27) В ПУЭ ест...   1.3.2018, 10:50
||- - Олега   Цитата(haramamburu @ 1.3.2018, 10:50) тол...   1.3.2018, 11:17
|- - Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*   Цитата(Олега @ 1.3.2018, 10:27) Помнится ...   1.3.2018, 10:52
- - Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*   Еще вопрос-просьба разъяснить п. 7.1.72 ПУЭ, где с...   1.3.2018, 10:44
- - Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*   Ну все таки как принимать решение о соответствии и...   1.3.2018, 11:07
- - Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*   А кто имеет представление? - отзовитесь.   1.3.2018, 11:26
- - Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*   Cпасибо всем, но непоняток много   2.3.2018, 10:49
|- - Dimka1   Цитата(Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* @ 2.3.2018, 10...   3.3.2018, 9:15
|- - Ixtim   Цитата(Dimka1 @ 3.3.2018, 10:15) Какие ещ...   3.3.2018, 10:01
||- - Dimka1   Цитата(Ixtim @ 3.3.2018, 10:01) А если по...   3.3.2018, 12:33
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Dimka1 @ 3.3.2018, 9:15) Какие еще...   3.3.2018, 10:20
|- - Dimka1   Цитата(Гость сочувствующий @ 3.3.2018, 10...   3.3.2018, 10:33
- - Ixtim   Ога... тут самое главное "дурачка включить...   3.3.2018, 17:01
- - haramamburu   Совет Dimka1 не так уж и плох как кажется на перв...   3.3.2018, 17:43
- - Rezo   Цитата(haramamburu)Совет Dimka1 не так уж и плох к...   11.3.2018, 1:12
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Rezo @ 11.3.2018, 1:12) ... А вооб...   11.3.2018, 7:58
|- - Dimka1   Цитата(Гость сочувствующий @ 11.3.2018, 7...   11.3.2018, 8:44
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Dimka1 @ 11.3.2018, 8:44) на полсе...   11.3.2018, 11:14
|- - Dimka1   Цитата(Гость сочувствующий @ 11.3.2018, 11...   11.3.2018, 12:57
|- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 11.3.2018, 12:57) .. иног...   11.3.2018, 17:21
|- - Dimka1   Цитата(Олега @ 11.3.2018, 17:21) Кто гара...   11.3.2018, 18:24
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Dimka1 @ 11.3.2018, 18:24) Никто н...   11.3.2018, 19:10
|- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 11.3.2018, 18:24) Никто н...   11.3.2018, 22:10
- - Гость_Алексей_*   Доброго времени суток всем. Прошу помощи по следую...   2.4.2018, 19:25
- - rosck   А если провести измерение фаза - РЕ. Как то 35 мм...   3.4.2018, 6:51
|- - Другой Алексей   Цитата(rosck @ 3.4.2018, 6:51) А если про...   3.4.2018, 8:35
|- - rosck   Цитата(Другой Алексей @ 3.4.2018, 9:35) 2...   3.4.2018, 9:29
- - НИР   Думаю, что заявка на измерение петли сделана по ша...   3.4.2018, 7:51
- - Другой Алексей   Как вы определили, что по нагреву не проходит? Мы ...   3.4.2018, 11:55
- - rosck   Может мы рассматриваем разные способы прокладки у ...   3.4.2018, 16:18
- - Гость   КТП в карьере, грунт- скальная порода с высоким уд...   9.4.2018, 20:13
- - Гость   Кабель в металлической трубе диаметром 1 метр, за ...   9.4.2018, 20:54
- - НИР   В системе IT напряжением 660В, время автоматическо...   10.4.2018, 7:01


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 16:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены