Доброго времени суток всем. Подскажите пжл, знатоки, очень нужно, обязательно ли измерение петли "фаза-ноль" на линии, которая защищена авт. выключателем совместно с УЗО. ну или диффавтоматом? И если не обязательно то почему? Cпасибо.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(haramamburu) Совет Dimka1 не так уж и плох как кажется на первый взгляд - называется испытание боем Можно и так сказать!А вообще-то это один из трёх основных официальных методов проверки петли "ф/0" и называется метод искусственно-созданного ТКЗ. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3954 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
на полсекунды..секунду отверткой коротнуть - да как нечего делать. Вот-вот, только приборы, измеряющие токи КЗ, делают это буквально на один период синусоиды. А вот, допустим, коротнули Вы отвёрткой, автомат не отработал, контакты у него пригорели. А в месте замыкания отвёрткой появилось устойчивое КЗ из-за расплавленных частиц металла и сажи - возможен такой вариант? Вполне - устойчивое КЗ не редкость. И что тогда начнётся? Да начнётся плавиться или даже гореть изоляция проводов. Я понимаю, что у Вас из-за возраста и недостаточного опыта не терпится поделиться своими идеями, только прошу учесть, что здесь "чайники" читают, и не дай Бог последуют таким советам. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3954 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Вот-вот, только приборы, измеряющие токи КЗ, делают это буквально на один период синусоиды. "Хорошему" мастеру всегда экзотических приборов не хватает для нахождения неисправности. А вот, допустим, коротнули Вы отвёрткой, автомат не отработал, контакты у него пригорели. А в месте замыкания отвёрткой появилось устойчивое КЗ из-за расплавленных частиц металла и сажи - возможен такой вариант? Вполне - устойчивое КЗ не редкость. Вы ли либо на Луне живете? ![]() Рукой за секунду отвертку оторвешь и всё. Она же не пригорает полностью, что оторвать нельзя. Сваркой когда нить работали, видели как иногда электрод пригорает? Его рукой тут же отрывают и заново варить начинают. Точно также и отвертку. Сообщение отредактировал Dimka1 - 11.3.2018, 13:13 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18040 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. иногда электрод пригорает..Его рукой тут же отрывают... Точно также и отвертку. Не каждый раз электрод отрывается легко, случается хорошо залипает. Был случай приваривания отвертки к шпильке очень качественный, насилу оторвал.Рукой за секунду отвертку оторвешь и всё. Кто гарантирует, что за одну секунду (а вдруг и 1,2 сек. к прим.) с кабелем ничего не приключится ? Предположим линия медь 1,5 мм2, АВ как правило 16А. Для срабатывания МР такого АВ с хар.С ТКЗ должен быть от 160А и выше. Но это на время срабатывания автомата (см.ВТХ), если МР исправен. А допустимый (производителем) ток КЗ на одну секунду всего 170А. При превышении тока или времени - плавится ПВХ. Понятно, валить будете на хреноватый аппарат защиты, дескать зато мастером он был выявлен. А о том, что еще и проводку губите своим экспериментом, наверно промолчите. ps Вышестоящий АВ в распред.сети законно может не отработать, его время срабатывания допускается до 5 сек. Или ТКЗ недостаточный. Сообщение отредактировал Олега - 11.3.2018, 17:27 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3954 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Кто гарантирует, что за одну секунду (а вдруг и 1,2 сек. к прим.) с кабелем ничего не приключится ? Никто ничего не гарантирует. Вы гарантируете, что при замыкании сейчас в Вашей квартире сработает автомат? Нет конечно. А если замкнет, а он не сработает когда Вас не будет дома... и так "а если бы..., да кабы...." можно до бесконечности. |
![]() |
|