петля фаза-ноль |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
петля фаза-ноль |
| Гость_Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*_* |
27.2.2018, 14:16
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Доброго времени суток всем. Подскажите пжл, знатоки, очень нужно, обязательно ли измерение петли "фаза-ноль" на линии, которая защищена авт. выключателем совместно с УЗО. ну или диффавтоматом? И если не обязательно то почему? Cпасибо.
|
|
|
![]() |
11.3.2018, 1:12
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(haramamburu) Совет Dimka1 не так уж и плох как кажется на первый взгляд - называется испытание боем Можно и так сказать!А вообще-то это один из трёх основных официальных методов проверки петли "ф/0" и называется метод искусственно-созданного ТКЗ. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
11.3.2018, 7:58
Сообщение
#3
|
|
Гости |
|
|
|
11.3.2018, 8:44
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
11.3.2018, 11:14
Сообщение
#5
|
|
Гости |
на полсекунды..секунду отверткой коротнуть - да как нечего делать. Вот-вот, только приборы, измеряющие токи КЗ, делают это буквально на один период синусоиды. А вот, допустим, коротнули Вы отвёрткой, автомат не отработал, контакты у него пригорели. А в месте замыкания отвёрткой появилось устойчивое КЗ из-за расплавленных частиц металла и сажи - возможен такой вариант? Вполне - устойчивое КЗ не редкость. И что тогда начнётся? Да начнётся плавиться или даже гореть изоляция проводов. Я понимаю, что у Вас из-за возраста и недостаточного опыта не терпится поделиться своими идеями, только прошу учесть, что здесь "чайники" читают, и не дай Бог последуют таким советам. |
|
|
11.3.2018, 12:57
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Вот-вот, только приборы, измеряющие токи КЗ, делают это буквально на один период синусоиды. "Хорошему" мастеру всегда экзотических приборов не хватает для нахождения неисправности. А вот, допустим, коротнули Вы отвёрткой, автомат не отработал, контакты у него пригорели. А в месте замыкания отвёрткой появилось устойчивое КЗ из-за расплавленных частиц металла и сажи - возможен такой вариант? Вполне - устойчивое КЗ не редкость. Вы ли либо на Луне живете? Рукой за секунду отвертку оторвешь и всё. Она же не пригорает полностью, что оторвать нельзя. Сваркой когда нить работали, видели как иногда электрод пригорает? Его рукой тут же отрывают и заново варить начинают. Точно также и отвертку. Сообщение отредактировал Dimka1 - 11.3.2018, 13:13 |
|
|
11.3.2018, 17:21
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18255 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. иногда электрод пригорает..Его рукой тут же отрывают... Точно также и отвертку. Не каждый раз электрод отрывается легко, случается хорошо залипает. Был случай приваривания отвертки к шпильке очень качественный, насилу оторвал.Рукой за секунду отвертку оторвешь и всё. Кто гарантирует, что за одну секунду (а вдруг и 1,2 сек. к прим.) с кабелем ничего не приключится ? Предположим линия медь 1,5 мм2, АВ как правило 16А. Для срабатывания МР такого АВ с хар.С ТКЗ должен быть от 160А и выше. Но это на время срабатывания автомата (см.ВТХ), если МР исправен. А допустимый (производителем) ток КЗ на одну секунду всего 170А. При превышении тока или времени - плавится ПВХ. Понятно, валить будете на хреноватый аппарат защиты, дескать зато мастером он был выявлен. А о том, что еще и проводку губите своим экспериментом, наверно промолчите. ps Вышестоящий АВ в распред.сети законно может не отработать, его время срабатывания допускается до 5 сек. Или ТКЗ недостаточный. Сообщение отредактировал Олега - 11.3.2018, 17:27 |
|
|
11.3.2018, 18:24
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Кто гарантирует, что за одну секунду (а вдруг и 1,2 сек. к прим.) с кабелем ничего не приключится ? Никто ничего не гарантирует. Вы гарантируете, что при замыкании сейчас в Вашей квартире сработает автомат? Нет конечно. А если замкнет, а он не сработает когда Вас не будет дома... и так "а если бы..., да кабы...." можно до бесконечности. |
|
|
Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* петля фаза-ноль 27.2.2018, 14:16
savelij® Ну как бы помягче сказать... замер петли фаза-ноль... 27.2.2018, 15:04
Гость сочувствующий Цитата(Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* @ 27.2.2018, 14... 27.2.2018, 15:08
Shapiton Цитата(Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* @ 27.2.2018, 14... 27.2.2018, 18:45
Ixtim Цитата(Shapiton @ 27.2.2018, 18:45) ...ес... 28.2.2018, 16:28

Shapiton Цитата(Ixtim @ 28.2.2018, 16:28) то каков... 1.3.2018, 20:21

Ixtim Цитата(Shapiton @ 1.3.2018, 20:21) ... Пр... 3.3.2018, 7:48
Гость сочувствующий Цитата(Shapiton @ 27.2.2018, 18:45) ...
Н... 28.2.2018, 16:45
Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* Но если линия защищена и автоматом и УЗО то при КЗ... 1.3.2018, 9:10
haramamburu Цитата(Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* @ 1.3.2018, 9... 1.3.2018, 9:39
Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* В чем смысл замера петли на линии защищенной УЗО? 1.3.2018, 9:12
Олега Помнится и тема была, посвященная странному явлени... 1.3.2018, 10:27
haramamburu Цитата(Олега @ 1.3.2018, 10:27) В ПУЭ ест... 1.3.2018, 10:50

Олега Цитата(haramamburu @ 1.3.2018, 10:50) тол... 1.3.2018, 11:17
Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* Цитата(Олега @ 1.3.2018, 10:27) Помнится ... 1.3.2018, 10:52
Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* Еще вопрос-просьба разъяснить п. 7.1.72 ПУЭ, где с... 1.3.2018, 10:44
Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* Ну все таки как принимать решение о соответствии и... 1.3.2018, 11:07
Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* А кто имеет представление? - отзовитесь. 1.3.2018, 11:26
Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* Cпасибо всем, но непоняток много 2.3.2018, 10:49
Dimka1 Цитата(Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* @ 2.3.2018, 10... 3.3.2018, 9:15
Ixtim Цитата(Dimka1 @ 3.3.2018, 10:15) Какие ещ... 3.3.2018, 10:01

Dimka1 Цитата(Ixtim @ 3.3.2018, 10:01) А если по... 3.3.2018, 12:33
Гость сочувствующий Цитата(Dimka1 @ 3.3.2018, 9:15) Какие еще... 3.3.2018, 10:20
Dimka1 Цитата(Гость сочувствующий @ 3.3.2018, 10... 3.3.2018, 10:33
Ixtim Ога... тут самое главное "дурачка включить... 3.3.2018, 17:01
haramamburu Совет Dimka1 не так уж и плох как кажется на перв... 3.3.2018, 17:43
Гость сочувствующий Цитата(Dimka1 @ 11.3.2018, 18:24) Никто н... 11.3.2018, 19:10
Олега Цитата(Dimka1 @ 11.3.2018, 18:24) Никто н... 11.3.2018, 22:10
Гость_Алексей_* Доброго времени суток всем. Прошу помощи по следую... 2.4.2018, 19:25
rosck А если провести измерение фаза - РЕ. Как то 35 мм... 3.4.2018, 6:51
Другой Алексей Цитата(rosck @ 3.4.2018, 6:51) А если про... 3.4.2018, 8:35
rosck Цитата(Другой Алексей @ 3.4.2018, 9:35) 2... 3.4.2018, 9:29
НИР Думаю, что заявка на измерение петли сделана по ша... 3.4.2018, 7:51
Другой Алексей Как вы определили, что по нагреву не проходит? Мы ... 3.4.2018, 11:55
rosck Может мы рассматриваем разные способы прокладки у ... 3.4.2018, 16:18
Гость КТП в карьере, грунт- скальная порода с высоким уд... 9.4.2018, 20:13
Гость Кабель в металлической трубе диаметром 1 метр, за ... 9.4.2018, 20:54
НИР В системе IT напряжением 660В, время автоматическо... 10.4.2018, 7:01![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 23:23 |
|
|
|
|