Нужна помощь. В подшивном потолке 10 точечных светильников включаючихся 2ух клавишным выключетелем по грппам 4+6. Заменил все лампы накаливания на свтодиодные и при включении одной любой клавиши загорают сразу все 10, Причём раздаётся шипящий звук и пара ламп помигивают. При включении второй клавиши 7 лам гаснут остаются 2 из одрой группы и 1 из второй, шипение пропадает. Кто поможет? Как вылечить? Возвращаться к лампе Ильича не хочется. |
|
|
![]() |
10.3.2018, 16:08
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Вероятно тот человек, который прокладывал проводку в подшивном потолке внезапно умер и с ним была потеряна квантовая информация о разводке проводов. Теперь проводка у Вас находится в состоянии суперпозиции. При каждом новом включении она перекомутируется и так будет продолжаться до тех пор, пока Вы не нарушите квантовую неопределенность и не заглянете за подшивной потолок. Как только произойдет процесс наблюдения, суперпозиция разрушается, кот Шредингера сдохнет и начинают работать классические формулы электродинамики.
И еще. Проверьте ноль подходящий к лампам. Возможно у вас там не нОль, а нУль. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 10.3.2018, 16:25 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
Александр П75 Сюрприз двойного выключателя 10.3.2018, 0:36
шахтер Нужно позвать электрика и он вам это исправит. 10.3.2018, 5:11
гость олег! Ну для начала попробуйте снять выключатель и прост... 10.3.2018, 8:53
savelij® Для начала стоит озвучить, какие именно лампочки (... 10.3.2018, 11:20
Александр П75 Стояли лампы накала 40Вт ( грибки 14мм). Заменил н... 10.3.2018, 12:03
Dimka1 Цитата(Александр П75 @ 10.3.2018, 12:03) ... 10.3.2018, 12:11
zendo057 А в выключателе случайно нет индикации,само правил... 10.3.2018, 13:51
Александр П75 Индикатора нет.
Выкрутил одну из зампочек. Ничего ... 10.3.2018, 15:25
Dimka1 Цитата(Александр П75 @ 10.3.2018, 15:25) ... 10.3.2018, 16:03
karcus Цитата(Dimka1 @ 10.3.2018, 15:03) Такое о... 10.3.2018, 19:54
zendo057 Все же не понятно.Когда вкручены все 10 ламп накал... 10.3.2018, 15:30
Сунцов Денис Источник "шипения" нужно поискать. Предп... 10.3.2018, 15:51
Александр П75 Чем дальше в лес тем толше партизаны...
Заменил 4 ... 10.3.2018, 15:54
rosck У вас кабель на софиты скорее всего идёт трёх жиль... 10.3.2018, 19:40
Александр П75 Подключение делали при усьройстве потолка. Тот эле... 11.3.2018, 16:53
Александр П75 А ларчик просто открывался: когда выдёргивал точеч... 11.3.2018, 20:41![]() ![]() ![]() |
|