Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Сюрприз двойного выключателя , Работаетпо разному с разными лампами

Александр П75
сообщение 10.3.2018, 0:36
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 10.3.2018
Пользователь №: 53781



Добрый день.
Нужна помощь. В подшивном потолке 10 точечных светильников включаючихся 2ух клавишным выключетелем по грппам 4+6. Заменил все лампы накаливания на свтодиодные и при включении одной любой клавиши загорают сразу все 10, Причём раздаётся шипящий звук и пара ламп помигивают. При включении второй клавиши 7 лам гаснут остаются 2 из одрой группы и 1 из второй, шипение пропадает.
Кто поможет? Как вылечить? Возвращаться к лампе Ильича не хочется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Viktor2004
сообщение 10.3.2018, 16:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Вероятно тот человек, который прокладывал проводку в подшивном потолке внезапно умер и с ним была потеряна квантовая информация о разводке проводов. Теперь проводка у Вас находится в состоянии суперпозиции. При каждом новом включении она перекомутируется и так будет продолжаться до тех пор, пока Вы не нарушите квантовую неопределенность и не заглянете за подшивной потолок. Как только произойдет процесс наблюдения, суперпозиция разрушается, кот Шредингера сдохнет и начинают работать классические формулы электродинамики.
И еще. Проверьте ноль подходящий к лампам. Возможно у вас там не нОль, а нУль.

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 10.3.2018, 16:25


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Александр П75   Сюрприз двойного выключателя   10.3.2018, 0:36
- - шахтер   Нужно позвать электрика и он вам это исправит.   10.3.2018, 5:11
- - гость олег!   Ну для начала попробуйте снять выключатель и прост...   10.3.2018, 8:53
- - savelij®   Для начала стоит озвучить, какие именно лампочки (...   10.3.2018, 11:20
- - Александр П75   Стояли лампы накала 40Вт ( грибки 14мм). Заменил н...   10.3.2018, 12:03
|- - Dimka1   Цитата(Александр П75 @ 10.3.2018, 12:03) ...   10.3.2018, 12:11
- - zendo057   А в выключателе случайно нет индикации,само правил...   10.3.2018, 13:51
- - Александр П75   Индикатора нет. Выкрутил одну из зампочек. Ничего ...   10.3.2018, 15:25
|- - Dimka1   Цитата(Александр П75 @ 10.3.2018, 15:25) ...   10.3.2018, 16:03
|- - karcus   Цитата(Dimka1 @ 10.3.2018, 15:03) Такое о...   10.3.2018, 19:54
- - zendo057   Все же не понятно.Когда вкручены все 10 ламп накал...   10.3.2018, 15:30
- - Сунцов Денис   Источник "шипения" нужно поискать. Предп...   10.3.2018, 15:51
- - Александр П75   Чем дальше в лес тем толше партизаны... Заменил 4 ...   10.3.2018, 15:54
- - Viktor2004   Вероятно тот человек, который прокладывал проводку...   10.3.2018, 16:08
- - rosck   У вас кабель на софиты скорее всего идёт трёх жиль...   10.3.2018, 19:40
- - Александр П75   Подключение делали при усьройстве потолка. Тот эле...   11.3.2018, 16:53
- - Александр П75   А ларчик просто открывался: когда выдёргивал точеч...   11.3.2018, 20:41


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 4:45