Здравствуйте.я человек далекий от электрики.подскажите ,у меня в щитке стояло два обычных автомата,я решил один из них заменить на дифавтомат.так как с электрикой не особо дружу вызвал специалиста,он долго кормил завтраками в итоге когда нас не было дома,приехал и заменил его.когда я заметил света на тот дифавтомат дома не было.позвонил ему тот уверяет что все правильно подключил.подключил он так 1 к фазе 2 выход фазы на потребители,тут вроде все правильно.с 1 фазы стоит перемычка на обычный автомат на вторую группу.там где вход нуля он протянул новый провод зачистил одну из реек и к ней подсоединил,на выход идет на потребители.подскажите где тут ошибка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_гость олег_*
сообщение 9.3.2018, 11:44
Сообщение #2





Гости






Чтобы его включить, нужно нажать кнопку "возврат".

Я так понимаю у вас в квартиру заходят три провода, две фазы и общий ноль. При включении нагрузки во второй группе( с автомата), диф будет выбивать.