как правильно расчитать сечение кабеля , постоянная нагрузка ,Р=56 квт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
как правильно расчитать сечение кабеля , постоянная нагрузка ,Р=56 квт |
7.3.2018, 5:57
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.3.2018 Пользователь №: 53771 |
Здравствуйте, подскажите суммарная нагрузка 56 кВт необходимо рассчитать сечение кабеля плюс взять запас 40% от мощности для увеличение мощности оборудования, при прокладке кабеля в лотке внутри помещения.При расчете на нагрузку 56 кВт получается 85А по таблице это сечение получается с запасом 16 кв.мм и плюс запас то расчет приводит 120А тогда сечение 25 мм.кв хотя даже при использование 16мм.кв будет запас. Посоветуйте пожалуйста как быть.Спасибо.
|
|
|
![]() |
7.3.2018, 6:20
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 7.3.2018 Пользователь №: 53771 |
да, в наличие вообще имеется 50 мм.кв. ничего не надо покупать, длина смешная 30 м.вот только 56 кВт это суммарная тоесть эл.приемников 4шт (3шт по 12 кВт и 1шт 20 кВт)в работе они постоянно , в щитовой стоит резервный автомат на 250А на здесь защить кабель как? или же при запасе сечения , а соответственно и перегрева не будет.
|
|
|
7.3.2018, 9:35
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18282 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
да, в наличие вообще имеется 50 мм.кв. ничего не надо покупать, длина смешная 30 м.вот только 56 кВт это суммарная тоесть эл.приемников 4шт (3шт по 12 кВт и 1шт 20 кВт)в работе они постоянно , в щитовой стоит резервный автомат на 250А на здесь защить кабель как? или же при запасе сечения , а соответственно и перегрева не будет. Р=56 кВт - это только активная мощность, для расчета тока нужен Cosf для всего оборудования (итоговый расчитывается, в табл.расчета нагрузок) Если предположить общий Cosf=0,85 то расчетный ток Iр= Если кабель исключительно для перечисленного оборудования, без возможного подключения иного, то для меди 25 мм2 на вводе в РЩ (в конце линии) ставьте АВ 100А. Если в РЩ предполагается рост неведомый нагрузки, то медь 50 мм2 будет самое то - гарантия срабатывания выше 145А, длительно допустимый ток кабеля 165А, без учета присутствия других кабелей в лотке. Сообщение отредактировал Олега - 7.3.2018, 10:23 |
|
|
7.3.2018, 10:08
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 7.2.2011 Из: Владимир Пользователь №: 21425 |
Р=56 кВт - это только активная мощность, для расчета тока нужен Cosf для всего оборудования (итоговый расчитывается, в табл.расчета нагрузок) Если предположить общий Cosf=0,85 то расчетный ток Iр=56*0,66*0,85=99,8А Если кабель исключительно для перечисленного оборудования, без возможного подключения иного, то для меди 25 мм2 на вводе в РЩ (в конце линии) ставьте АВ 100А. Если в РЩ предполагается рост неведомый нагрузки, то медь 50 мм2 будет самое то - гарантия срабатывания выше 145А, длительно допустимый ток кабеля 165А, без учета присутствия других кабелей в лотке. Ну вот Вы совсем в притирочку номинал ставите, без учёта некоторых неизвестных. Не занудства ради, а справедливости для, у Вас в формуле знак перепутан - это раз. Два: если "не округлять", то получается I = P / √3 · U · cos f; I = 56000 / 1,7320508075688772935274463415059 * 380 * 0,85 = 100,097 Ампера. А если учесть неизвестные пусковые токи, а может и cos f меньше, то ток будет ещё выше. Поэтому со 100 амперным автоматом можно попасть на ложные срабатывания. |
|
|
Дмитрий42 как правильно расчитать сечение кабеля 7.3.2018, 5:57
Костян челябинский А проблема то в чём именно? Жаба? Кроилово? 7.3.2018, 6:08
Олега Цитата(VGarev @ 7.3.2018, 10:08) Ну вот В... 7.3.2018, 11:06
VGarev Цитата(Олега @ 7.3.2018, 11:06) Это в таб... 7.3.2018, 11:13
Костян челябинский А теперь всё то же самое, но по-русски 7.3.2018, 6:23
Дмитрий42 прокладываем кабель 50мм.кв в лотке, в щитовой под... 7.3.2018, 6:31
Костян челябинский 250 - не правильно. Автомат должен защищать кабель... 7.3.2018, 7:15
Valerapol Цитата(Костян челябинский @ 7.3.2018, 7:1... 12.3.2018, 11:59
Дмитрий42 на автомат с номиналом 250А надо кабель с сечение ... 7.3.2018, 8:43
VGarev Цитата(Дмитрий42 @ 7.3.2018, 8:43) на авт... 7.3.2018, 9:29
Олега Пора забыть про таблички ПУЭ.
Межгосударственный Г... 7.3.2018, 11:33
Roman D А расстояние значение имеет? 9.3.2018, 16:58
Олега Цитата(Roman D @ 9.3.2018, 16:58) А расст... 9.3.2018, 21:53
Rezo Цитата(Олега)Пора забыть про таблички ПУЭ.
Межгосу... 9.3.2018, 17:10
Rezo Цитата(Олега)Это-то чем вызвано ?Доказательно нет ... 10.3.2018, 0:40
Олега Практически интуитивно чувствую, что.. вода раньше... 10.3.2018, 1:12
Rezo Цитата(Олега)Про столбцы (воздух-земля) это я о то... 10.3.2018, 1:20
Дмитрий42 Спасибо всем за помощь, за внимание! 12.3.2018, 11:39![]() ![]() ![]() |
|