![]() Ввод в щиток кабеля 5х95 алюминий , Как правильно? Как подключить счётчик и другие автоматы? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Ввод в щиток кабеля 5х95 алюминий , Как правильно? Как подключить счётчик и другие автоматы? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.3.2018 Пользователь №: 53763 ![]() |
Пишу в этой ветке, т.к. до этого делал только квартиры. А тут блин, я даже кабеля такого не видел.
В общем, ситуация такая. Внутрянка вся разведена. Кабель везде 3х2.5. На ввод придет кабель АВВГ 5х95. 3 фазы, 100 кВт. Как с ним дальше быть? Какой вводной автомат? Рубильник на входе? Как перейти с этого толстого алюминия на обычную медь? Сказали, что для счётчика нужны трансформаторы тока. Если без них никак, их только на входе ставить или только перед счётчиком? В общем, как организовать нормальный ввод этого кабеля. Я в ступоре ![]() Заранее спасибо! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.3.2018 Пользователь №: 53763 ![]() |
Это будет щиток в кафе. Сам уже не рад, что влез сюда. Я таких кабелей даже не видел вживую ни разу...
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Это будет щиток в кафе.. Хорошо если встроенное помещение до 100 м2 или временное строение. Иначе нужна вторая категория надежности электроснабжения (два источника питания).По-любому панель противопожарных устройств, эвакуационное освещение , отдельные линии к холодильникам... Грустно. рубильник на 150 А При скромном Cosf 0,9 уже 168А...
Сообщение отредактировал Олега - 5.3.2018, 19:09 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 3:08 |
|
![]() |