Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Рабочая проектная и конструкторская документация , Уточнение по деталировке

VIT46
сообщение 5.3.2018, 12:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 11.3.2012
Из: СПб
Пользователь №: 26488



Добрый день уважаемые форумчане!
Столкнулся я с интересным моментом, на стадии завершения проекта. С стороны проектировщика, были выданы однолинейные схемы щитов МСС (управление двигателями и т.п.), в которых были указаны вводные, секционные и линенйные АВ. Был сделан расчет нагрузок. Заполнен опросный лист на шкафы и выданы технические требования к ним. Сейчас, подрядная организация, кототрая будет собирать данные щиты, просит предоставить полную спецификацию на шкафы..."до последнего болта".
В данном случае, проектировщик просто физически не успеет разработать полную документацию (включая конструктив, вторичку и т.п.). Да и должен ли он ее разрабатывать, если изготовитель по контракту должен выпустить конструкторскую документацию на данные щиты?
Может есть какая нормативная документация, разграничивающая данные проекты?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 5.3.2018, 16:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18521
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(VIT46 @ 5.3.2018, 12:52) *
Заполнен опросный лист на шкафы и выданы технические требования к ним. Сейчас, подрядная организация, кототрая будет собирать данные щиты, просит предоставить полную спецификацию на шкафы..."до последнего болта".
В данном случае, проектировщик просто физически не успеет разработать ...

Опросный лист составляется не для монтера, не имеющего представления о конструировании НКУ, а для завода-изготовителя, в штате которого есть специалисты конструкторы, размещающие оборудование в шкафах, просчитывающие все шалабушки для сборки.. Проектировщик ЭМО делать это не должен, либо комплектное НКУ, либо взаимодействие с заводом. На крайняк - бывалый прораб, монтажники. Но они могут и нагородить. К тому же лучше иметь паспорта на щиты.

Цитата(VIT46 @ 5.3.2018, 15:39) *
..пердварительные однолинейные схемы.

Что значит "пердварительные" в РД ?
Вернуться в начало страницы