Приставка для измерения сопротивления изоляции , M261 для токовых клещей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Приставка для измерения сопротивления изоляции , M261 для токовых клещей |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
24.2.2008, 23:03
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите, пожалуйста, можно ли такой приставкой проверить качество изоляции в квартире.
http://www.electro-mpo.ru/card2148.html |
|
|
![]() |
22.3.2008, 8:31
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
А 500 В достаточно для измерения изоляции?
|
|
|
22.3.2008, 10:27
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день.
А 500 В достаточно для измерения изоляции? Ну, конечно, нет. В соответствии с требованиями п. 5 табл. 1.8.34 раздела 1.8.37 ПУЭ испытания электропроводок до 1 кВ, в том числе и осветительных, проводятся мегаомметром на напряжение 1000 В. -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
22.3.2008, 15:35
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Добрый день. Ну, конечно, нет. В соответствии с требованиями п. 5 табл. 1.8.34 раздела 1.8.37 ПУЭ испытания электропроводок до 1 кВ, в том числе и осветительных, проводятся мегаомметром на напряжение 1000 В. И я об этом Указанная приставка на 500 В дает результаты "Для внутреннего пользования", то есть результаты нужно подтвердить мегером на 1000! Мы на работе устройство на 3,3 кВ= испытываем 47 кВ~ |
|
|
Гость_Александр_* Приставка для измерения сопротивления изоляции 24.2.2008, 23:03
case69rus вполне... юзал сей девайс- показал себя вполне над... 21.3.2008, 22:42
gomed12 Не утверждал бы так однозначно.
Например, для КЛ-2... 22.3.2008, 21:42
Roman_D Цитата(gomed12 @ 22.3.2008, 22:42) Не утв... 22.3.2008, 22:12
gomed12 1.8.37. Силовые кабельные линии напряжением до 1 к... 23.3.2008, 9:04
Victor195002 Добрый вечер.
2gomed12. Меня терзают смутные сомне... 23.3.2008, 18:35
gomed12 Цитататайно храните запрещенное издание ПУЭ
Спасиб... 23.3.2008, 19:52
AlexPetrov Напомнили. Извлёк сейчас из закромов моей родин... 23.3.2008, 20:52![]() ![]() ![]() |
|