Две фазы в счётчике , Как должен вести индикатор на вводе и выводе счетчика |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Две фазы в счётчике , Как должен вести индикатор на вводе и выводе счетчика |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
4.3.2018, 17:49
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте,столкнулся с такой проблемой,приехал на дачу оказалось нет света,первым дело взял индикаторную отвёртку,и пошёл по разеткам,показывает две фазы,все электро приборы выключены,лампочки я все выкрутил,дабы не было проводимости,в итоге я снял крышку с счётчика,и отсоеденил ноль(т.к светится тусклее)ещё раз попробовал отверткой на наличие фаз все четыре контакта светятся автоматы выключены,что делать,заранее спасибо!
|
|
|
![]() |
4.3.2018, 18:01
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Возмите контрольку(если нет тестера) и замерейте на входе счетчика,затем на выходе и т.д.Лазить в счетчик обсолютно нет надобности,к тому же он еще и опломбирован быть должен.
|
|
|
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
4.3.2018, 18:33
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Возмите контрольку(если нет тестера) и замерейте на входе счетчика,затем на выходе и т.д.Лазить в счетчик обсолютно нет надобности,к тому же он еще и опломбирован быть должен. Пробовал лампой как контрольной под рукой была только индикатор,лампа что на вводе что на выходе не горела |
|
|
Гость_Сергей_* Две фазы в счётчике 4.3.2018, 17:49
ЛЕША Ноль светиться не должен.
Оборвался он у Вас где... 4.3.2018, 17:55
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Сергей_* @ 4.3.2018, 17:49) ... 4.3.2018, 17:59
rosck У вас ноль где-то потерялся. Ищите где нарушился к... 4.3.2018, 18:01
Гость_Сергей_* Спасибо за помощь,пломбы я сорвал т.к думал пробле... 4.3.2018, 18:26
zendo057 Цитата(Гость_Сергей_* @ 4.3.2018, 17:26) ... 4.3.2018, 22:58
Roman D Сергей, Вам тут вся аудитория скандирует: "Се... 4.3.2018, 22:10![]() ![]() ![]() |
|