![]() мегаомметр , измерение мегаомметром |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() мегаомметр , измерение мегаомметром |
Гость_Гость_Никола_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
объясните пожалуйста чайнику,никак не пойму, мегаомметр 1000 Вольт,
напряжение 1000 Вольт- это что разность потенциалов ? т.е на клемме Rx +500 В и на клемме минус -500 Вольт ? или на Rx +1000 В ? далее, если например делаю измерение сопротивления 2-х жильнго кабеля между жилами, нужно делать 2 измерения ? т.е надо менять местами провода или достаточно одного измерения |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Приборы разные... у UniT-525/526 на измерительных щупах по другому, на LINE минус относительно второго щупа N.
На приставке UniT DT261 наоборот... на L (Line) плюс относительно Е (Ext), причём , что нисколько не удивительно... Цитата Любой из терминалов "L" и "E" может быть использован, как "изоляционный" и "центральный", получаемые данные будут одинаковы.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2025, 21:09 |
|
![]() |