Щиток 72 модуля. Какой выбрать и как лучше собрать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Щиток 72 модуля. Какой выбрать и как лучше собрать? |
16.3.2008, 22:59
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 |
Здравствуйте , подскажите какой накладной щиток лучше выбрать для сборки? первый раз приходится собирать щит 72 модуля, до этого максимум 36...
Буду признателен если у кого есть фотографии собранных щитов. Говорят ,что есть щиты которые собираются грубо говоря дома, а потом просто через болшую клемму комутируются с проводкой... что то типо такого : (см.фото) Буду признаетлен любому совету. Спасибо. |
|
|
![]() |
22.3.2008, 9:37
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день.
С моей точки зрения на фото- достаточно аккуратная сборка щита для сдачи и заказчику и надзору. Ещё бы полностью соблюсти цветовую гамму в маркировке проводников в соответствии с требованиями п. 1.1.30 ПУЭ, а также отмаркировать отходящие группы, автоматы и другие элементы внутри щита- нормальная, добротная работа. 2v-niki Ну, и чего было реветь и постоянно извиняться по поводу своей т.н. «глупости»? По-моему Вы это из кокетства. Покажите мне хотя бы одного начинающего монтажника, кто с первого раза взял да и сделал бы все как надо. -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
v-niki Щиток 72 модуля. Какой выбрать и как лучше собрать? 16.3.2008, 22:59
Blakoff Здравствуйте. Если вам нужно разместить автоматы к... 17.3.2008, 17:53
Anatoli И зачем ещё лишний контакт, помоему всё равно что ... 19.3.2008, 12:21
v-niki Цитата(Anatoli @ 19.3.2008, 12:21) И заче... 20.3.2008, 0:37
Victor195002 Добрый день.
Цитата(v-niki @ 20.3.2008,... 20.3.2008, 17:53
funt Цитата(v-niki @ 20.3.2008, 3:37) - п... 1.4.2008, 7:24
viktor2008 Ну зачем так.
Во первых, это кто как оплачивает ра... 20.3.2008, 15:00
v-niki Цитата(viktor2008 @ 20.3.2008, 15:00) 1)Н... 20.3.2008, 23:31
электроник1 Цитата(viktor2008 @ 20.3.2008, 15:00) Ну ... 23.3.2008, 23:12
v-niki Цитата(электроник1 @ 23.3.2008, 23:12) ... 24.3.2008, 21:59
Олега Щиток v-niki - отличный образчик щита с глухоизол... 20.3.2008, 19:53
Anatoli Мне когдато старый энергетик привёл пример - если ... 20.3.2008, 23:21
v-niki Цитата(Anatoli @ 20.3.2008, 23:21) 1)Мне ... 27.3.2008, 0:45
gomed12 ЦитатаНе могли бы вы оценить по "взрослости с... 21.3.2008, 0:15
v-niki Цитата(gomed12 @ 21.3.2008, 0:15) По внеш... 22.3.2008, 1:37
viktor2008 http://www.catalog-automation.ru/index.php...;tree... 21.3.2008, 2:26
Blackoff 2viktor2008 ответ зачётный!
Наверное я бы УЗО... 21.3.2008, 16:41
viktor2008 Я думаю, что эту работу надо сделать с тем, кто уж... 21.3.2008, 17:32
Олега v-niki, если на 1-й фотке были те же голубые и жел... 21.3.2008, 23:38
viktor2008 ... потому что на руси не любят лишнего гимора и м... 22.3.2008, 3:55
Олега "..блин...я вас опять не понял.... причем тут... 22.3.2008, 12:26
Victor195002 Добрый день.
Цитата(Олега @ 22.3.2008, 12... 22.3.2008, 12:33
Олега Не только зрения, но и полной сознательности. Расс... 22.3.2008, 13:27
gomed12 Цитатано и полной сознательности
Прощаем, на пер... 22.3.2008, 19:23
Tchernishev То что запас не оставлен на вводе - косяк знатный... 26.3.2008, 8:02
v-niki Цитата(Tchernishev @ 26.3.2008, 8:02) То ... 27.3.2008, 0:33
ВАСИЛИЙ М Симпатично. А что за щит? Или я пропустил? 26.3.2008, 9:25![]() ![]() ![]() |
|