				Здравствуйте.  
			
			
					
		Индукционная панель номинальная мощность 7.2 квт Духовой шкаф энергопотребление 2.8 квт Провода медь сечение 2.5 Автомат 25 ампер Как я вычитал нужна отдельная розетка для каждого, на сколько ампер? И что с автоматом и с сечением, все ли в порядке? Если да то прошу помочь определиться с розетками, если нет, то со всем остальным. Заранее благодарен.  | 
	
 
 | 
	|
![]()  | 
	
			
			  24.2.2018, 0:01
			
				 Сообщение
					#2
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1833 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472  | 
       
			
			 Духовой шкаф энергопотребление 2.8 квт Провода медь сечение 2.5 Автомат 25 ампер Заранее благодарен. Меняйте плиту на газовую, остальное потянет и с тем что есть. Автоматик на эту розетку на 16А. Хотите поставить электроплиту на 7,2 кВт=32А. ? Выше уже писали алгоритм действий, еще можно соседнию квартиру прикупить, это плюс 25А.  | 
	
 
 | 
	|
			
			  24.2.2018, 21:15
			
				 Сообщение
					#3
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839  | 
       |
 
 | 
	|
| Гость_Гость Pro_* | 
			
			  1.3.2018, 12:34
			
				 Сообщение
					#4
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 
				А какой автомат ставить в итоге, не подскажите? автомат 32а понятно, но там есть однополюсные, двух, и предельный ток отключения 6 и 4,5. Не понятно.... 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  1.3.2018, 18:31
			
				 Сообщение
					#5
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839  | 
       
			
			 А какой автомат ставить в итоге, не подскажите? автомат 32а понятно, но там есть однополюсные, двух, и предельный ток отключения 6 и 4,5. Не понятно.... На однофазную сеть - лучше двухполюсный. Сейчас ставят ВН - выключатели нагрузки. На 6 кА, понятно, лучше чем на 4,5 кА. Еще лучше на 10 кА. Все дело в цене... Если сомневаетесь по деньгам, возьмите СРЕДНИЙ, на 6 кА. Про п.4. После электросчетчика подключайте что хотите. Все Ваше! И проводка, и потребители. Люди Вам советуют исходя из своего видения ситуации, опыта... Ваше право прислушаться к советам или пройти мимо.  | 
	
 
 | 
	|
 Progress   Индукционная панель + духовка   3.2.2018, 17:21
 
 savelij®   Если однофазное подключение, то кабель под замену ...   3.2.2018, 17:29
 
 Progress   Цитата(savelij® @ 3.2.2018, 17:29) Если о...   3.2.2018, 17:58
 
 savelij®   1. речь шла о кабеле, который проложен в стене до ...   3.2.2018, 19:56
 
 Сало Бонд   Цитата(savelij® @ 3.2.2018, 19:56) 3. для...   3.2.2018, 23:46
 
 savelij®   Цитата(Сало Бонд @ 3.2.2018, 23:46) Чем о...   3.2.2018, 23:53
 
 Сало Бонд   Цитата(savelij® @ 3.2.2018, 23:53) Нормат...   4.2.2018, 0:02
 
 savelij®   Цитата(Сало Бонд @ 4.2.2018, 0:02) ...счи...   4.2.2018, 0:07
 
 Сало Бонд   Цитата(savelij® @ 4.2.2018, 0:07) Но кто ...   4.2.2018, 0:22
 
 Progress   savelij®, из компании бош ответили картинкой, по п...   21.2.2018, 20:14
 
 Из России   Цитата(Progress @ 21.2.2018, 20:14) savel...   22.2.2018, 9:21

 
 Progress   Цитата(Из России @ 22.2.2018, 9:21) Рассм...   22.2.2018, 15:56

 
 Костян челябинский   Цитата(Progress @ 22.2.2018, 17:56) Благо...   22.2.2018, 16:33

 
 Из России   Цитата(Progress @ 22.2.2018, 15:56) Благо...   22.2.2018, 17:46
 
 Гость сочувствующий   Цитата(Progress @ 21.2.2018, 20:14) ...
п...   23.2.2018, 9:43
 
 savelij®   Цитатаиз компании бош ответили картинкой, по повод...   22.2.2018, 0:19
 
 Костян челябинский   Люди, вы с ума посходили? Зачем вы разом на многих...   22.2.2018, 7:32
 
 Volt380   Костян челябинский, полностью согласен!!...   22.2.2018, 11:38
 
 Гость сочувствующий   Цитата(Volt380 @ 22.2.2018, 11:38) Костян...   22.2.2018, 11:56
 
 Гость сочувствующий   Цитата(Volt380 @ 22.2.2018, 11:38) Костян...   22.2.2018, 14:47
 
 сергей_абрамов   7,2 кВт это не опечатка? Или это при частоте , при...   22.2.2018, 16:54
 
 Костян челябинский   Цитата(сергей_абрамов @ 22.2.2018, 18:54)...   22.2.2018, 17:33
 
 Vitalich   Согласен с Костян челябинский
Так интересно получа...   22.2.2018, 21:49
 
 Из России   На вводе уже стоит автомат.
Менять или не менять н...   23.2.2018, 7:17
 
 гость олег   Тянуть нужно 2 кабеля (на плиту 6 кв.мм. и на духо...   23.2.2018, 23:40
 
 Костян челябинский   четырехполюсный. На 10 кА   1.3.2018, 12:37
 
 Progress   Вроде форум электриков, не юристов. 
1. плиту бра...   1.3.2018, 16:07
 
 Костян челябинский   На совесть - продать плиту на Авито и купить газов...   1.3.2018, 17:44
 
 гость Олег   Ну если по уму, то нужно ставить дифавтомат на 32А...   1.3.2018, 18:45![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 