Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Электроснабжение смотровой ямы , Разрешено ли ставить розетки 380В в смотровой яме?

Dimich-krutan
сообщение 22.2.2018, 16:38
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Доброго дня коллегам проектировщикам!!!
Столкнулся с задачей от заказчика - заказчик в смотровой яме ремонтного цеха просит установить в нишах розетки для подключения переносного инструмента на 220В и 380В.
Вопрос допускается ли это делать? (запретов не нашел). Но с другой стороны непонятно - на подключение ремонтного освещения - 12В розетку нужно ставить, даже не 36В, а просто розетки 380В и 220В - достаточно подключить через УЗО...
В итоге думаю поставить в нише смотровой ямы шкафчик пластиковый IP67 с 4-мя розетками - 1 - 380В, 2,3 - 220В, 4-я 12В - через трансформатор, все розетки запитать через УЗО.
Подскажите какие нибудь правила запрещают мне это сделать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 28.2.2018, 17:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18412
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Дмитрий, не стоит идти на поводу у Заказчика. Раз используете напряжение для переноски 12В, значит в наличии особо неблагоприятные условия, когда опасность поражения электрическим током усугубляется теснотой, неудобным положением работника, соприкосновением с заземленными (зануленными) поверхностями (работа в котлах, емкостях и т.п.), по п.3.7.2.15 тех же ПОТ Р М-027-2003.. Тогда по п.2.1.9.3. "Сварочные работы внутри емкостей, колодцев, в замкнутых и труднодоступных пространствах должны производиться ..., при этом должны соблюдаться меры безопасности. Сварочный трансформатор, ацетиленовый генератор, баллоны со сжиженным или сжатым газом должны размещаться вне емкостей, в которых производится сварка." Тем более переносной с питанием 380В.
Щит тоже ни к чему тащить в яму. Его и обслуживать надо и иметь возможность быстро снять напряжение не влезая (к прим. НС)

Цитата(Dimich-krutan @ 28.2.2018, 13:21) *
издалека (10-20м) несколько кабелей протягивать нехочу, их замоноличивать нужно в трубах тянуть, проще 1 трубу вместо трех проложить + по напряжению 12В - потеря будет, там хотят розетку на 20А поставить.
Не знаю какое оборудование на 12В кроме переносного светильника предполагается использовать в яме, поэтому 20А явный перебор, при современных лампах - тем более. Думаю место рядом со смотровой ямой можно найти, при отсутствии стен (колонн) поставить щит на стойку (прямоугольную трубу),через неё и гофр.трубы от ямы протянуть в щит.

Сообщение отредактировал Олега - 28.2.2018, 17:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 1.3.2018, 13:13
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 384
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



Цитата(Олега @ 28.2.2018, 17:14) *
Дмитрий, не стоит идти на поводу у Заказчика. Раз используете напряжение для переноски 12В, значит в наличии особо неблагоприятные условия, когда опасность поражения электрическим током усугубляется теснотой, неудобным положением работника, соприкосновением с заземленными (зануленными) поверхностями (работа в котлах, емкостях и т.п.), по п.3.7.2.15 тех же ПОТ Р М-027-2003.. Тогда по п.2.1.9.3. "Сварочные работы внутри емкостей, колодцев, в замкнутых и труднодоступных пространствах должны производиться ..., при этом должны соблюдаться меры безопасности. Сварочный трансформатор, ацетиленовый генератор, баллоны со сжиженным или сжатым газом должны размещаться вне емкостей, в которых производится сварка." Тем более переносной с питанием 380В.
Щит тоже ни к чему тащить в яму. Его и обслуживать надо и иметь возможность быстро снять напряжение не влезая (к прим. НС)

Не знаю какое оборудование на 12В кроме переносного светильника предполагается использовать в яме, поэтому 20А явный перебор, при современных лампах - тем более. Думаю место рядом со смотровой ямой можно найти, при отсутствии стен (колонн) поставить щит на стойку (прямоугольную трубу),через неё и гофр.трубы от ямы протянуть в щит.


В том то и дело что заказчик именно настаивает чтобы розетки там были, а запретов в ответ Я не нашел. Поэтому поставлю с максимальной безопасностью.
Шкаф такого типа

с рубильником на вводе в ящик и рубильником вне ямы, чтобы включали только при необходимости.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 1.3.2018, 13:50
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18412
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dimich-krutan @ 1.3.2018, 13:13) *
заказчик именно настаивает чтобы розетки там были..
А запрет нахождения свар. трансформатора в яме его не урезонит ? Ведь если транс вне ямы, то ни к чему розетку для него ставить в яме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dimich-krutan   Электроснабжение смотровой ямы   22.2.2018, 16:38
- - zendo057   Что мешает поставить розетки в не ямы?   22.2.2018, 16:52
|- - Dimich-krutan   Цитата(zendo057 @ 22.2.2018, 16:52) Что м...   26.2.2018, 17:21
- - Гость сочувствующий   Цитата(Dimich-krutan @ 22.2.2018, 16...   26.2.2018, 20:23
- - zendo057   Яма по электробезопасности считается особоопасным ...   26.2.2018, 23:23
|- - Dimich-krutan   Цитата(zendo057 @ 26.2.2018, 23:23) Яма п...   27.2.2018, 15:53
- - S-cream   http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=...   27.2.2018, 9:04
|- - Dimka1   Правил куча (кто до 42, кто до 50В разрешает...), ...   27.2.2018, 9:23
|- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 27.2.2018, 9:23) делай, ч...   27.2.2018, 11:47
|- - Гость   Цитата(Dimka1 @ 27.2.2018, 9:23) Р СџРЎР‚...   27.2.2018, 14:50
|- - Валерий 1   Цитата(Dimka1 @ 27.2.2018, 11:23) Правил ...   6.8.2018, 15:45
|- - с2н5он   Цитата(Валерий 1 @ 6.8.2018, 16:45) скопл...   6.8.2018, 17:02
- - Valerapol   Запрета использовать электроинструмент в особоопас...   27.2.2018, 16:03
|- - Dimich-krutan   Цитата(Valerapol @ 27.2.2018, 16:03) Запр...   27.2.2018, 16:19
|- - Олега   Цитата(Dimich-krutan @ 27.2.2018, 16...   27.2.2018, 20:04
|- - Valerapol   Цитата(Dimich-krutan @ 27.2.2018, 16...   28.2.2018, 9:56
|- - Dimich-krutan   Цитата(Valerapol @ 28.2.2018, 9:56) Автом...   28.2.2018, 13:21
- - Олега   Дмитрий, не стоит идти на поводу у Заказчика. Раз ...   28.2.2018, 17:14
- - Dimich-krutan   Цитата(Олега @ 28.2.2018, 17:14) Дмитрий,...   1.3.2018, 13:13
- - Олега   Цитата(Dimich-krutan @ 1.3.2018, 13...   1.3.2018, 13:50
- - Dimich-krutan   Цитата(Олега @ 1.3.2018, 13:50) А запрет ...   1.3.2018, 15:33


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему