Электроснабжение смотровой ямы , Разрешено ли ставить розетки 380В в смотровой яме? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электроснабжение смотровой ямы , Разрешено ли ставить розетки 380В в смотровой яме? |
22.2.2018, 16:38
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Доброго дня коллегам проектировщикам!!!
Столкнулся с задачей от заказчика - заказчик в смотровой яме ремонтного цеха просит установить в нишах розетки для подключения переносного инструмента на 220В и 380В. Вопрос допускается ли это делать? (запретов не нашел). Но с другой стороны непонятно - на подключение ремонтного освещения - 12В розетку нужно ставить, даже не 36В, а просто розетки 380В и 220В - достаточно подключить через УЗО... В итоге думаю поставить в нише смотровой ямы шкафчик пластиковый IP67 с 4-мя розетками - 1 - 380В, 2,3 - 220В, 4-я 12В - через трансформатор, все розетки запитать через УЗО. Подскажите какие нибудь правила запрещают мне это сделать? |
|
|
![]() |
28.2.2018, 17:14
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18412 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Дмитрий, не стоит идти на поводу у Заказчика. Раз используете напряжение для переноски 12В, значит в наличии особо неблагоприятные условия, когда опасность поражения электрическим током усугубляется теснотой, неудобным положением работника, соприкосновением с заземленными (зануленными) поверхностями (работа в котлах, емкостях и т.п.), по п.3.7.2.15 тех же ПОТ Р М-027-2003.. Тогда по п.2.1.9.3. "Сварочные работы внутри емкостей, колодцев, в замкнутых и труднодоступных пространствах должны производиться ..., при этом должны соблюдаться меры безопасности. Сварочный трансформатор, ацетиленовый генератор, баллоны со сжиженным или сжатым газом должны размещаться вне емкостей, в которых производится сварка." Тем более переносной с питанием 380В.
Щит тоже ни к чему тащить в яму. Его и обслуживать надо и иметь возможность быстро снять напряжение не влезая (к прим. НС) издалека (10-20м) несколько кабелей протягивать нехочу, их замоноличивать нужно в трубах тянуть, проще 1 трубу вместо трех проложить + по напряжению 12В - потеря будет, там хотят розетку на 20А поставить. Не знаю какое оборудование на 12В кроме переносного светильника предполагается использовать в яме, поэтому 20А явный перебор, при современных лампах - тем более. Думаю место рядом со смотровой ямой можно найти, при отсутствии стен (колонн) поставить щит на стойку (прямоугольную трубу),через неё и гофр.трубы от ямы протянуть в щит.
Сообщение отредактировал Олега - 28.2.2018, 17:45 |
|
|
1.3.2018, 13:13
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Дмитрий, не стоит идти на поводу у Заказчика. Раз используете напряжение для переноски 12В, значит в наличии особо неблагоприятные условия, когда опасность поражения электрическим током усугубляется теснотой, неудобным положением работника, соприкосновением с заземленными (зануленными) поверхностями (работа в котлах, емкостях и т.п.), по п.3.7.2.15 тех же ПОТ Р М-027-2003.. Тогда по п.2.1.9.3. "Сварочные работы внутри емкостей, колодцев, в замкнутых и труднодоступных пространствах должны производиться ..., при этом должны соблюдаться меры безопасности. Сварочный трансформатор, ацетиленовый генератор, баллоны со сжиженным или сжатым газом должны размещаться вне емкостей, в которых производится сварка." Тем более переносной с питанием 380В. Щит тоже ни к чему тащить в яму. Его и обслуживать надо и иметь возможность быстро снять напряжение не влезая (к прим. НС) Не знаю какое оборудование на 12В кроме переносного светильника предполагается использовать в яме, поэтому 20А явный перебор, при современных лампах - тем более. Думаю место рядом со смотровой ямой можно найти, при отсутствии стен (колонн) поставить щит на стойку (прямоугольную трубу),через неё и гофр.трубы от ямы протянуть в щит. В том то и дело что заказчик именно настаивает чтобы розетки там были, а запретов в ответ Я не нашел. Поэтому поставлю с максимальной безопасностью. Шкаф такого типа ![]() с рубильником на вводе в ящик и рубильником вне ямы, чтобы включали только при необходимости. |
|
|
1.3.2018, 13:50
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18412 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Dimich-krutan Электроснабжение смотровой ямы 22.2.2018, 16:38
zendo057 Что мешает поставить розетки в не ямы? 22.2.2018, 16:52
Dimich-krutan Цитата(zendo057 @ 22.2.2018, 16:52) Что м... 26.2.2018, 17:21
Гость сочувствующий Цитата(Dimich-krutan @ 22.2.2018, 16... 26.2.2018, 20:23
zendo057 Яма по электробезопасности считается особоопасным ... 26.2.2018, 23:23
Dimich-krutan Цитата(zendo057 @ 26.2.2018, 23:23) Яма п... 27.2.2018, 15:53
S-cream http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=... 27.2.2018, 9:04
Dimka1 Правил куча (кто до 42, кто до 50В разрешает...), ... 27.2.2018, 9:23
Олега Цитата(Dimka1 @ 27.2.2018, 9:23) делай, ч... 27.2.2018, 11:47
Гость Цитата(Dimka1 @ 27.2.2018, 9:23) Р СџРЎР‚... 27.2.2018, 14:50
Валерий 1 Цитата(Dimka1 @ 27.2.2018, 11:23) Правил ... 6.8.2018, 15:45
с2н5он Цитата(Валерий 1 @ 6.8.2018, 16:45) скопл... 6.8.2018, 17:02
Valerapol Запрета использовать электроинструмент в особоопас... 27.2.2018, 16:03
Dimich-krutan Цитата(Valerapol @ 27.2.2018, 16:03) Запр... 27.2.2018, 16:19
Олега Цитата(Dimich-krutan @ 27.2.2018, 16... 27.2.2018, 20:04
Valerapol Цитата(Dimich-krutan @ 27.2.2018, 16... 28.2.2018, 9:56
Dimich-krutan Цитата(Valerapol @ 28.2.2018, 9:56) Автом... 28.2.2018, 13:21
Dimich-krutan Цитата(Олега @ 1.3.2018, 13:50) А запрет ... 1.3.2018, 15:33![]() ![]() ![]() |
|