Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

петля фаза-ноль

Гость_Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*_*
сообщение 27.2.2018, 14:16
Сообщение #1





Гости






Доброго времени суток всем. Подскажите пжл, знатоки, очень нужно, обязательно ли измерение петли "фаза-ноль" на линии, которая защищена авт. выключателем совместно с УЗО. ну или диффавтоматом? И если не обязательно то почему? Cпасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 1.3.2018, 10:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18132
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Помнится и тема была, посвященная странному явлению. ЭТЛ измеряет сопротивление петли фаза-ноль не между фазой и рабочим нулем (N), а только между фазой и защитным проводником (РЕ).

Цитата(Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* @ 27.2.2018, 14:16) *
Доброго времени суток всем. Подскажите пжл, знатоки, очень нужно, обязательно ли измерение петли "фаза-ноль" на линии, которая защищена авт. выключателем совместно с УЗО. ну или диффавтоматом? И если не обязательно то почему? Cпасибо.
В ПУЭ есть п.7.1.72. "Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной".
Т.е. при наличии в цепи УЗО результат измерений не критичен, лишь бы ток КЗ был достаточным для срабатывания УЗО.
А замыкание на N (сохранность кабеля, пожары) как бы никого и не волнует.

Сообщение отредактировал Олега - 1.3.2018, 10:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.3.2018, 10:50
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Олега @ 1.3.2018, 10:27) *
В ПУЭ есть п.7.1.72. "Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной".
помним помним про сей пункт)))
только даже чтоб доказать обеспечиваюся эти 0,4 или нет - все равно нужны замеры)))


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*   петля фаза-ноль   27.2.2018, 14:16
- - savelij®   Ну как бы помягче сказать... замер петли фаза-ноль...   27.2.2018, 15:04
- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* @ 27.2.2018, 14...   27.2.2018, 15:08
- - Shapiton   Цитата(Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* @ 27.2.2018, 14...   27.2.2018, 18:45
|- - Ixtim   Цитата(Shapiton @ 27.2.2018, 18:45) ...ес...   28.2.2018, 16:28
||- - Shapiton   Цитата(Ixtim @ 28.2.2018, 16:28) то каков...   1.3.2018, 20:21
||- - Ixtim   Цитата(Shapiton @ 1.3.2018, 20:21) ... Пр...   3.3.2018, 7:48
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Shapiton @ 27.2.2018, 18:45) ... Н...   28.2.2018, 16:45
- - Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*   Но если линия защищена и автоматом и УЗО то при КЗ...   1.3.2018, 9:10
|- - haramamburu   Цитата(Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* @ 1.3.2018, 9...   1.3.2018, 9:39
- - Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*   В чем смысл замера петли на линии защищенной УЗО?   1.3.2018, 9:12
- - Олега   Помнится и тема была, посвященная странному явлени...   1.3.2018, 10:27
|- - haramamburu   Цитата(Олега @ 1.3.2018, 10:27) В ПУЭ ест...   1.3.2018, 10:50
||- - Олега   Цитата(haramamburu @ 1.3.2018, 10:50) тол...   1.3.2018, 11:17
|- - Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*   Цитата(Олега @ 1.3.2018, 10:27) Помнится ...   1.3.2018, 10:52
- - Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*   Еще вопрос-просьба разъяснить п. 7.1.72 ПУЭ, где с...   1.3.2018, 10:44
- - Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*   Ну все таки как принимать решение о соответствии и...   1.3.2018, 11:07
- - Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*   А кто имеет представление? - отзовитесь.   1.3.2018, 11:26
- - Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*   Cпасибо всем, но непоняток много   2.3.2018, 10:49
|- - Dimka1   Цитата(Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* @ 2.3.2018, 10...   3.3.2018, 9:15
|- - Ixtim   Цитата(Dimka1 @ 3.3.2018, 10:15) Какие ещ...   3.3.2018, 10:01
||- - Dimka1   Цитата(Ixtim @ 3.3.2018, 10:01) А если по...   3.3.2018, 12:33
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Dimka1 @ 3.3.2018, 9:15) Какие еще...   3.3.2018, 10:20
|- - Dimka1   Цитата(Гость сочувствующий @ 3.3.2018, 10...   3.3.2018, 10:33
- - Ixtim   Ога... тут самое главное "дурачка включить...   3.3.2018, 17:01
- - haramamburu   Совет Dimka1 не так уж и плох как кажется на перв...   3.3.2018, 17:43
- - Rezo   Цитата(haramamburu)Совет Dimka1 не так уж и плох к...   11.3.2018, 1:12
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Rezo @ 11.3.2018, 1:12) ... А вооб...   11.3.2018, 7:58
|- - Dimka1   Цитата(Гость сочувствующий @ 11.3.2018, 7...   11.3.2018, 8:44
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Dimka1 @ 11.3.2018, 8:44) на полсе...   11.3.2018, 11:14
|- - Dimka1   Цитата(Гость сочувствующий @ 11.3.2018, 11...   11.3.2018, 12:57
|- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 11.3.2018, 12:57) .. иног...   11.3.2018, 17:21
|- - Dimka1   Цитата(Олега @ 11.3.2018, 17:21) Кто гара...   11.3.2018, 18:24
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Dimka1 @ 11.3.2018, 18:24) Никто н...   11.3.2018, 19:10
|- - Олега   Цитата(Dimka1 @ 11.3.2018, 18:24) Никто н...   11.3.2018, 22:10
- - Гость_Алексей_*   Доброго времени суток всем. Прошу помощи по следую...   2.4.2018, 19:25
- - rosck   А если провести измерение фаза - РЕ. Как то 35 мм...   3.4.2018, 6:51
|- - Другой Алексей   Цитата(rosck @ 3.4.2018, 6:51) А если про...   3.4.2018, 8:35
|- - rosck   Цитата(Другой Алексей @ 3.4.2018, 9:35) 2...   3.4.2018, 9:29
- - НИР   Думаю, что заявка на измерение петли сделана по ша...   3.4.2018, 7:51
- - Другой Алексей   Как вы определили, что по нагреву не проходит? Мы ...   3.4.2018, 11:55
- - rosck   Может мы рассматриваем разные способы прокладки у ...   3.4.2018, 16:18
- - Гость   КТП в карьере, грунт- скальная порода с высоким уд...   9.4.2018, 20:13
- - Гость   Кабель в металлической трубе диаметром 1 метр, за ...   9.4.2018, 20:54
- - НИР   В системе IT напряжением 660В, время автоматическо...   10.4.2018, 7:01