![]() петля фаза-ноль |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() петля фаза-ноль |
Гость_Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Доброго времени суток всем. Подскажите пжл, знатоки, очень нужно, обязательно ли измерение петли "фаза-ноль" на линии, которая защищена авт. выключателем совместно с УЗО. ну или диффавтоматом? И если не обязательно то почему? Cпасибо.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Помнится и тема была, посвященная странному явлению. ЭТЛ измеряет сопротивление петли фаза-ноль не между фазой и рабочим нулем (N), а только между фазой и защитным проводником (РЕ).
Доброго времени суток всем. Подскажите пжл, знатоки, очень нужно, обязательно ли измерение петли "фаза-ноль" на линии, которая защищена авт. выключателем совместно с УЗО. ну или диффавтоматом? И если не обязательно то почему? Cпасибо. В ПУЭ есть п.7.1.72. "Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной".Т.е. при наличии в цепи УЗО результат измерений не критичен, лишь бы ток КЗ был достаточным для срабатывания УЗО. А замыкание на N (сохранность кабеля, пожары) как бы никого и не волнует. Сообщение отредактировал Олега - 1.3.2018, 10:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
В ПУЭ есть п.7.1.72. "Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной". помним помним про сей пункт)))только даже чтоб доказать обеспечиваюся эти 0,4 или нет - все равно нужны замеры))) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |