![]() На заземлении есть ток , В розетке земля бьет (шекочет) током. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() На заземлении есть ток , В розетке земля бьет (шекочет) током. |
Гость_Гость_Григорий_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здраствуйте, уважаемые электрики. Нуждаюсь в вашей помощи! Ситуация слудующпя:
Имеется дом старой постройки, в коридорном щитке подходит только ноль и фаза. Ноль так же соединен с металлической дверцей коридорного щитка. В квартире был сделан ремонт и вся проводка выполнена 3-х жильным проводом (фаза, ноль, земля). Ко всем розеткам была подключена земля и всё выведено на отдельную шину. Далее от этой шины выведен провод до коридорного щитка, а там прикручен к металлической дверце (сделать данное зануление посоветовал один электрик, правда после изучения форумов, я понял, что лучше в такой ситуации ничего не занулять, так как есть риск оказаться с фазой на корпусе техники...). Итак, теперь собственно проблема. Если отсоединить землю от дверцы в коридорном щитке, то в розетке на земле появляется слабый ток (на руках был только индикатор, но он очень тускло загорался, так же ощущается слабое покалование, если прикасаться к земле рукой). Если зануление снова подключить, то ток с земли уходит... так же видел, что советуют отключить землю в каждой розетке (правда не понял для чего). 1. Что будет безопаснее, зануление или отсутствие какого-либо зануления/заземления? 2. Как избавиться от тока в розетке при отключенной земле? Поможет ли отсоединение земли в каждой розетке? Схема квартирного щитка примитивная. Вводной автомат на 25, узо на 25 и ток утечки 30, автоматы на розетки по 20 в каждой комнате, на свет по 16. И ещё один момент. При подсоединенном занулении подключение патрона с лампочкой через землю и фазу отрубает узо (насколько понимаю, так и должно быть). Заранее всем благодарен, кто поможет советом! |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
... Если отсоединить землю от дверцы в коридорном щитке, то в розетке на земле появляется слабый ток (на руках был только индикатор, но он очень тускло загорался, так же ощущается слабое покалование, если прикасаться к земле рукой). ... Это явление называется "наведённое напряжение", больших проблем в квартире оно, как правило не вызывает. А совет может быть такой - мешает Вам это наведённое напряжение - отсоедините заземляющий провод во всех розетках. Дожидайтесь реконструкции сети электроснабжения Вашего дома, скорее всего это будет сеть T-N-C-S, т.е. будет выполнено повторное заземление и замена стояков с 4-х проводных на 5-проводные, вот тогда и подключите свою "землю". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Это явление называется "наведённое напряжение", больших проблем в квартире оно, как правило не вызывает. Это напряжение которое идет от фильтра питания многих эл приборов, например микроволновки, компьютера.А совет может быть такой - мешает Вам это наведённое напряжение - отсоедините заземляющий провод во всех розетках. А совет правильный, только слово "мешает" не вписывается, при возможном напряжении на этом "заземлении" до 120 Вольт. Цитата Если отсоединить землю от дверцы в коридорном щитке На дверце обычно подвижный контакт, это не очень хорошо.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Это напряжение которое идет от фильтра питания многих эл приборов, например микроволновки, компьютера. ... В таких случаях индикатор светится в полную силу (в соответствии с современными нормами порог зажигания - 50 В), а у ТС Цитата на руках был только индикатор, но он очень тускло загорался
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2025, 3:12 |
|
![]() |