Здраствуйте, уважаемые электрики. Нуждаюсь в вашей помощи! Ситуация слудующпя:
Имеется дом старой постройки, в коридорном щитке подходит только ноль и фаза. Ноль так же соединен с металлической дверцей коридорного щитка. В квартире был сделан ремонт и вся проводка выполнена 3-х жильным проводом (фаза, ноль, земля). Ко всем розеткам была подключена земля и всё выведено на отдельную шину. Далее от этой шины выведен провод до коридорного щитка, а там прикручен к металлической дверце (сделать данное зануление посоветовал один электрик, правда после изучения форумов, я понял, что лучше в такой ситуации ничего не занулять, так как есть риск оказаться с фазой на корпусе техники...).
Итак, теперь собственно проблема. Если отсоединить землю от дверцы в коридорном щитке, то в розетке на земле появляется слабый ток (на руках был только индикатор, но он очень тускло загорался, так же ощущается слабое покалование, если прикасаться к земле рукой). Если зануление снова подключить, то ток с земли уходит... так же видел, что советуют отключить землю в каждой розетке (правда не понял для чего).
1. Что будет безопаснее, зануление или отсутствие какого-либо зануления/заземления?
2. Как избавиться от тока в розетке при отключенной земле? Поможет ли отсоединение земли в каждой розетке?
Схема квартирного щитка примитивная. Вводной автомат на 25, узо на 25 и ток утечки 30, автоматы на розетки по 20 в каждой комнате, на свет по 16.
И ещё один момент. При подсоединенном занулении подключение патрона с лампочкой через землю и фазу отрубает узо (насколько понимаю, так и должно быть).
Заранее всем благодарен, кто поможет советом!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 27.2.2018, 8:43
Сообщение #2





Гости






Всем огромное спасибо. Тогда отключу заземление во всех розетках.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Григорий_*   На заземлении есть ток   27.2.2018, 1:28
- - Гость   Здравствуйте*... первое же слово написал с ошибкой...   27.2.2018, 1:33
- - Искра   № 2.   27.2.2018, 3:04
- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Григорий_* @ 27.2.2018, 1:28...   27.2.2018, 7:05
|- - Сергей ДД   Цитата(Гость сочувствующий @ 27.2.2018, 7...   27.2.2018, 8:13
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Сергей ДД @ 27.2.2018, 8:13) Это н...   27.2.2018, 9:23
|- - Сергей ДД   Ну это условности, до включения в розетку соответс...   27.2.2018, 9:53
- - Гость   Всем огромное спасибо. Тогда отключу заземление во...   27.2.2018, 8:43
|- - zendo057   Цитата(Гость @ 27.2.2018, 7:43) Всем огро...   27.2.2018, 11:10
|- - Сергей ДД   Цитата(zendo057 @ 27.2.2018, 11:10) Нулев...   27.2.2018, 12:34
|- - zendo057   Цитата(Сергей ДД @ 27.2.2018, 11:34) Точн...   27.2.2018, 12:44
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Сергей ДД @ 27.2.2018, 12:34) ... ...   27.2.2018, 14:57
- - просто Гоша   Цитата... первое же слово написал с ошибкой. Извин...   27.2.2018, 8:47
|- - Гость   Цитата(просто Гоша @ 27.2.2018, 8:47) зы....   27.2.2018, 9:21
- - Volt380   вроде как и можно, но нельзя, это вечный спор, са...   27.2.2018, 13:38
- - Сергей ДД   Я специально в скобочках дописал, на арматуру здан...   27.2.2018, 15:53
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Сергей ДД @ 27.2.2018, 15:53) Я сп...   27.2.2018, 16:22
- - Rezo   Цитата(Volt380)вроде как и можно, но нельзя, это в...   27.2.2018, 20:33
- - Гость   Интересно читать) Если что, дом 2-хэтажный, никаки...   1.3.2018, 20:08
- - Гость   Да не мудрите вы в квартире никакие контура, прост...   1.3.2018, 22:38
- - Volt380   Цитата(Гость @ 1.3.2018, 22:38) просто пе...   2.3.2018, 15:29
- - zendo057   Цитата(Volt380 @ 2.3.2018, 15:29) до обры...   2.3.2018, 22:32
- - Гость сочувствующий   Цитата(zendo057 @ 2.3.2018, 22:32) А что ...   2.3.2018, 23:16