Выключается узо 3 раза в день в швейная мастерская. Электродвигатели. , Имеется швейная мастерская , |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выключается узо 3 раза в день в швейная мастерская. Электродвигатели. , Имеется швейная мастерская , |
18.2.2018, 17:57
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 |
В трц имеется швейная мастерская.
У нее есть металлические столы, на которых установлены швейные машины с электродвигателями . На столах есть еще лампы на ножках. Все это питается через сетевые фильтры, лежащие на на полу с о шторками пины. В них куча ниток, пыли , и т.п. мусора. Все это питается от узо 40 ампер. 0.3 утечка. Электрика постоянно вызывают что срабатывает узо. Как электрику выяснить что выключает узо ? Мегерить двигатели, прикрученные к столам ? Как их мегерить? Как выяснить что выключает узо ? |
|
|
![]() |
21.2.2018, 16:39
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Dimka1) Цитата(olegaa2 @ 19.2.2018, 19:17) * В корне не верно!Реальный электрик выкинет УЗО со словами ''фигня какая то''')) И правильно сделает. Цитата(Dimka1) Все металлические части должны быть надежно заземлены. Этого достаточно. Достаточно для чего?Только для электробезопасности, а в нашем случае с какой целью УЗО на 300 мА? Цитата(Zernomor) УЗО с диф. током 0.3А предназначено для защиты от возгорания в результате тлеющего разряда. Правильно!Во сработка данного УЗО и предупреждает о том, что в плане пожароопасности дела обстоят плохо и нужно срочное вмешательство. Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*) Моё личное предположение по причинам срабатывания УЗО: набилась пыль в эти сетевые фильтры,..... Далее, греется контакт в сетевом фильтре, пыль может и не воспламениться, а просто обуглиться, вот вам и ток утечки! Может и так, а может рассогласование плеч фильтра по отношению к заземляющему/защитному проводнику. Это может быть из-за пыли или(и) выхода из стороя одного из сетевых фильтров, что привело к ассиметрии (например резкая утечка или обрыв одного из последовательно соединённых конденсаторов с заземлением их общей точки). Цитата(Dimka1) Ну да, на миллионах других объектах все было идеально нормально и ничего не горело, а гостиница сгорела.... Увы! Статистика не в пользу вашего мнения.И именно пожарники ввели (добились) установку противопожарных УЗО. Сообщение отредактировал Rezo - 21.2.2018, 16:42 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
21.2.2018, 18:08
Сообщение
#3
|
|
Гости |
... Может и так, а может рассогласование плеч фильтра по отношению к заземляющему/защитному проводнику. Это может быть из-за пыли или(и) выхода из стороя одного из сетевых фильтров, что привело к ассиметрии (например резкая утечка или обрыв одного из последовательно соединённых конденсаторов с заземлением их общей точки). ... Думал и об этом, только засомневался, что там стоят именно сетевые фильтры, а не многоместные розетки с выключателем. Но поиск срабатывания УЗО, считаю, надо начинать отсюда. |
|
|
VDJMAR Выключается узо 3 раза в день в швейная мастерская. Электродвигатели. 18.2.2018, 17:57
Ваня Иванов Цитата(VDJMAR @ 18.2.2018, 17:57) ....име... 18.2.2018, 19:17
Rezo Цитата(VDJMAR)Как электрику выяснить что выключает... 18.2.2018, 19:39
olegaa2 Цитата(Rezo @ 18.2.2018, 19:39) Реальный ... 19.2.2018, 19:17
Dimka1 Цитата(olegaa2 @ 19.2.2018, 19:17) Реальн... 21.2.2018, 15:54
Гость сочувствующий Цитата(Dimka1 @ 21.2.2018, 15:54) ...
В С... 21.2.2018, 16:13

Dimka1 Цитата(Гость сочувствующий @ 21.2.2018, 16... 21.2.2018, 16:33

Наладчик Цитата(Гость сочувствующий @ 21.2.2018, 16... 21.2.2018, 23:13

Гость сочувствующий Цитата(Наладчик @ 21.2.2018, 23:13) ... Р... 22.2.2018, 10:45

Наладчик Цитата(Гость сочувствующий @ 22.2.2018, 10... 22.2.2018, 13:52
Гость Цитата(Dimka1 @ 21.2.2018, 15:54) И прави... 21.2.2018, 18:21
Dimka1 Цитата(Гость @ 21.2.2018, 18:21) вам бы н... 21.2.2018, 19:50
Костян челябинский Цитата(Dimka1 @ 21.2.2018, 21:50) Ладно, ... 21.2.2018, 20:26
Zernomor Цитата(olegaa2 @ 19.2.2018, 21:17) Реальн... 20.2.2018, 9:08
Volt380 Цитата(VDJMAR @ 18.2.2018, 17:57) В них к... 20.2.2018, 11:00
Ixtim Цитата(VDJMAR @ 18.2.2018, 17:57) В трц и... 21.2.2018, 15:00
Dimka1 Влажность воздуха должны быть повышена, тогда и ра... 21.2.2018, 17:21
Гость Цитата(Гость сочувствующий @ 21.2.2018, 18... 21.2.2018, 18:29
Volt380 Костян челябинский, согласен. при грамотной проект... 21.2.2018, 20:31![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 11:51 |
|
|
|
|