Соединение концевой термоусаживаемой муфты 10кВ с неизолированным проводом на опоре ВЛ

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 17.2.2018, 13:58
Сообщение #1





Гости






Подскажите, как правильно выполнить соединение концевой термоусаживаеой муфты на опоре ВЛ-10кВ ? Я проектировщик. Идея у меня такая: провод АС пропускается через зажим ОПН (там он просто зажимается пластиной с болтом, есть такое стандартное решение у Райхемовских ОПН). Затем на конце провода после ОПН ставим аппаратным зажимом. Концевая муфта идёт с кабельным наконечником. Можно ли соединить аппаратный зажим и кабельный наконечник болтом ? Кабель 240 квадрат, наконечник будет с отверстием диаметром 21мм, аппаратный зажим с отверстием диаметром 14мм. Не очень как-то. Но если через пару шайб 14 (или 16) плюс 12 ?
На шпильке ОПН тоже не хотелось бы крепить аппаратный зажим и кабельный наконечник (хотя у Райхеа есть и такое решение). Всё ж нагрузка на ОПН поболее будет.
Соединять зажимом ПА тоже не то. Тогда не будет кабельного наконечника и надёжность муфты снизиться, влага будет проникать в жилу кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Ваня Иванов
сообщение 18.2.2018, 17:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Гость_Алексей_* @ 18.2.2018, 16:08) *
...если перенапряжение идёт с правой стороны защитят ли ОПН кабель ?

Если волна перенапряжения идёт с правой стороны, она рано или поздно дойдёт до ОПН, с какой бы стороны они не стояли. Сравните расстояние от точки ответвления шлейфов КЛ до ОПН с длиной этих шлейфов, т.е. с расстоянием непосредственно от ВЛ до КЛ и Вам всё станет понятно. Это уже проверено на практике, всё будет работать, с какой бы стороны не пришла волна перенапряжения! Как только сработают ОПНы, потенциал ВЛ уменьшится и волна перенапряжения дальше вниз на КЛ не пойдёт.
Цитата(Гость_Алексей_* @ 18.2.2018, 16:08) *
...У меня похожая ситуация с той разницей что два параллельных кабеля...

2. Что Вам мешает соединить одноимённые фазы этих кабелей под один болт (спараллелить) и соединить их с соответствующими шлейфами? Это тоже многократно проверено практически.
Цитата(Гость_Алексей_* @ 18.2.2018, 16:08) *
...специалисты мне посоветовали делать отдельные комплекты ОПН на каждый кабель.

Это были не специалисты... Достаточно одной таблэтки одного комплекта ОПН. icon_smile.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Алексей_*   Соединение концевой термоусаживаемой муфты 10кВ с неизолированным проводом на опоре ВЛ   17.2.2018, 13:58
- - Ваня Иванов   Уважаемый Алексей. Вы можете соединять кабель сече...   17.2.2018, 15:59
- - Гость_Алексей_*   Не то. Мне интересно как соединяют неизолированный...   17.2.2018, 22:39
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость_Алексей_* @ 17.2.2018, 22:39...   18.2.2018, 0:40
- - Гость_Алексей_*   1. Посмотрите типовой проект 111/н Опоры повышенно...   18.2.2018, 10:13
- - ЛЕША   Шайбы и увеличенные есть. И болтом на 12 затянется...   18.2.2018, 10:29
- - Гость_Алексей_*   В каталоге Тайко ОПН среднего напряжения на стр. ...   18.2.2018, 10:52
- - Ваня Иванов   Уважаемый Алексей. Установка ОПН горизонтально, а ...   18.2.2018, 13:42
- - Гость_Алексей_*   Спасибо за информацию. Единственно вопрос по втор...   18.2.2018, 16:08
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость_Алексей_* @ 18.2.2018, 16:08...   18.2.2018, 17:38
|- - Гость_Алексей_*   [quote name='Ваня Иванов' date='18.2.2...   18.2.2018, 22:11
- - Ваня Иванов   Чтобы окончательно развеять Ваши сомнения, наброса...   19.2.2018, 12:37