![]() Соединение концевой термоусаживаемой муфты 10кВ с неизолированным проводом на опоре ВЛ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Соединение концевой термоусаживаемой муфты 10кВ с неизолированным проводом на опоре ВЛ |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Подскажите, как правильно выполнить соединение концевой термоусаживаеой муфты на опоре ВЛ-10кВ ? Я проектировщик. Идея у меня такая: провод АС пропускается через зажим ОПН (там он просто зажимается пластиной с болтом, есть такое стандартное решение у Райхемовских ОПН). Затем на конце провода после ОПН ставим аппаратным зажимом. Концевая муфта идёт с кабельным наконечником. Можно ли соединить аппаратный зажим и кабельный наконечник болтом ? Кабель 240 квадрат, наконечник будет с отверстием диаметром 21мм, аппаратный зажим с отверстием диаметром 14мм. Не очень как-то. Но если через пару шайб 14 (или 16) плюс 12 ?
На шпильке ОПН тоже не хотелось бы крепить аппаратный зажим и кабельный наконечник (хотя у Райхеа есть и такое решение). Всё ж нагрузка на ОПН поболее будет. Соединять зажимом ПА тоже не то. Тогда не будет кабельного наконечника и надёжность муфты снизиться, влага будет проникать в жилу кабеля. |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Спасибо за информацию.
Единственно вопрос по второму рисунку, если перенапряжение идёт с правой стороны защитят ли ОПН кабель ? У меня похожая ситуация с той разницей что два параллельных кабеля. И специалисты мне посоветовали делать отдельные комплекты ОПН на каждый кабель. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 6:33 |
|
![]() |