Соединение концевой термоусаживаемой муфты 10кВ с неизолированным проводом на опоре ВЛ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Соединение концевой термоусаживаемой муфты 10кВ с неизолированным проводом на опоре ВЛ |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
17.2.2018, 13:58
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите, как правильно выполнить соединение концевой термоусаживаеой муфты на опоре ВЛ-10кВ ? Я проектировщик. Идея у меня такая: провод АС пропускается через зажим ОПН (там он просто зажимается пластиной с болтом, есть такое стандартное решение у Райхемовских ОПН). Затем на конце провода после ОПН ставим аппаратным зажимом. Концевая муфта идёт с кабельным наконечником. Можно ли соединить аппаратный зажим и кабельный наконечник болтом ? Кабель 240 квадрат, наконечник будет с отверстием диаметром 21мм, аппаратный зажим с отверстием диаметром 14мм. Не очень как-то. Но если через пару шайб 14 (или 16) плюс 12 ?
На шпильке ОПН тоже не хотелось бы крепить аппаратный зажим и кабельный наконечник (хотя у Райхеа есть и такое решение). Всё ж нагрузка на ОПН поболее будет. Соединять зажимом ПА тоже не то. Тогда не будет кабельного наконечника и надёжность муфты снизиться, влага будет проникать в жилу кабеля. |
|
|
![]() |
18.2.2018, 13:42
Сообщение
#2
|
|||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемый Алексей. Установка ОПН горизонтально, а также их прочность на изгиб, сопоставимая с механической прочностью опорных изоляторов - это не более чем рекламный ход производителей ОПН, желающих "впарить", "втюхать", "всучить" и т.п. свою продукцию любой ценой, в том числе и таким неблаговидным способом, как выдачей желаемого за действительное. Поэтому не ведитесь на эти рекламные уловки, а делайте так, как Вам говорят специалисты, испытавшие не одну сотню таких ОПН и КЛ-10.
Наиболее перспективным направлением в грозозащите в настоящее время является применение ОПН совместно с воздушным зазором - так называемая система "MORE": Эта система особенно нравится испытателям. Все знают, что кабельные линии необходимо периодически испытывать повышенным напряжением, но если КЛ защищена с помощью ОПН, требуется их отсоединять. Вот здесь и начинается геморрой... Другое дело, когда ОПН не подсоединён непосредственно к проводам, а отделён от них воздушным зазором величиной 45-50 мм! Ещё одним неоспоримо положительным свойством системы "MORE" является то, что если ОПН выйдет из строя при воздействии грозового импульса, ВЛ-10 кВ останется в рабочем состоянии после самовосстановления воздушного зазора. В итоге получается "неубиваемая" воздушная линия! Поэтому, уважаемый Алексей, проектируйте свою ВЛ-10 так, как показано выше, но ни в коем случае не трожьте ОПН (это Вам не опорники) и устанавливайте их строго вертикально! Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 18.2.2018, 17:16 -------------------- Забанен навечно!
|
||
|
|||
Гость_Алексей_* Соединение концевой термоусаживаемой муфты 10кВ с неизолированным проводом на опоре ВЛ 17.2.2018, 13:58
Ваня Иванов Уважаемый Алексей. Вы можете соединять кабель сече... 17.2.2018, 15:59
Гость_Алексей_* Не то. Мне интересно как соединяют неизолированный... 17.2.2018, 22:39
Ваня Иванов Цитата(Гость_Алексей_* @ 17.2.2018, 22:39... 18.2.2018, 0:40
Гость_Алексей_* 1. Посмотрите типовой проект 111/н Опоры повышенно... 18.2.2018, 10:13
ЛЕША Шайбы и увеличенные есть. И болтом на 12 затянется... 18.2.2018, 10:29
Гость_Алексей_* В каталоге Тайко ОПН среднего напряжения на стр. ... 18.2.2018, 10:52
Гость_Алексей_* Спасибо за информацию.
Единственно вопрос по втор... 18.2.2018, 16:08
Ваня Иванов Цитата(Гость_Алексей_* @ 18.2.2018, 16:08... 18.2.2018, 17:38
Гость_Алексей_* [quote name='Ваня Иванов' date='18.2.2... 18.2.2018, 22:11
Ваня Иванов Чтобы окончательно развеять Ваши сомнения, наброса... 19.2.2018, 12:37![]() ![]() ![]() |
|