Соединение концевой термоусаживаемой муфты 10кВ с неизолированным проводом на опоре ВЛ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Соединение концевой термоусаживаемой муфты 10кВ с неизолированным проводом на опоре ВЛ |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
17.2.2018, 13:58
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите, как правильно выполнить соединение концевой термоусаживаеой муфты на опоре ВЛ-10кВ ? Я проектировщик. Идея у меня такая: провод АС пропускается через зажим ОПН (там он просто зажимается пластиной с болтом, есть такое стандартное решение у Райхемовских ОПН). Затем на конце провода после ОПН ставим аппаратным зажимом. Концевая муфта идёт с кабельным наконечником. Можно ли соединить аппаратный зажим и кабельный наконечник болтом ? Кабель 240 квадрат, наконечник будет с отверстием диаметром 21мм, аппаратный зажим с отверстием диаметром 14мм. Не очень как-то. Но если через пару шайб 14 (или 16) плюс 12 ?
На шпильке ОПН тоже не хотелось бы крепить аппаратный зажим и кабельный наконечник (хотя у Райхеа есть и такое решение). Всё ж нагрузка на ОПН поболее будет. Соединять зажимом ПА тоже не то. Тогда не будет кабельного наконечника и надёжность муфты снизиться, влага будет проникать в жилу кабеля. |
|
|
![]() |
18.2.2018, 10:29
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Шайбы и увеличенные есть. И болтом на 12 затянется все хорошо.
С другой стороны и провод ВЛ онаконечивали и соединение получалось наконечник-наконечник. Не монтировали наконечник на КЛ, а герметизировали жилу сырой резиной и усаживали ТУТ. Присоединение через плашечный зажим. Но это колхоз был от безысходности. Кстати 8 лет то соединение стоит, влага не попала по жиле в концевую... А ОПН (РВО) всегда разгружали от мех.нагрузок - плашечный зажим и все дела. Проект-проектом. А в реале на опоре.... Сообщение отредактировал ЛЕША - 18.2.2018, 10:33 |
|
|
Гость_Алексей_* Соединение концевой термоусаживаемой муфты 10кВ с неизолированным проводом на опоре ВЛ 17.2.2018, 13:58
Ваня Иванов Уважаемый Алексей. Вы можете соединять кабель сече... 17.2.2018, 15:59
Гость_Алексей_* Не то. Мне интересно как соединяют неизолированный... 17.2.2018, 22:39
Ваня Иванов Цитата(Гость_Алексей_* @ 17.2.2018, 22:39... 18.2.2018, 0:40
Гость_Алексей_* 1. Посмотрите типовой проект 111/н Опоры повышенно... 18.2.2018, 10:13
Гость_Алексей_* В каталоге Тайко ОПН среднего напряжения на стр. ... 18.2.2018, 10:52
Ваня Иванов Уважаемый Алексей. Установка ОПН горизонтально, а ... 18.2.2018, 13:42
Гость_Алексей_* Спасибо за информацию.
Единственно вопрос по втор... 18.2.2018, 16:08
Ваня Иванов Цитата(Гость_Алексей_* @ 18.2.2018, 16:08... 18.2.2018, 17:38
Гость_Алексей_* [quote name='Ваня Иванов' date='18.2.2... 18.2.2018, 22:11
Ваня Иванов Чтобы окончательно развеять Ваши сомнения, наброса... 19.2.2018, 12:37![]() ![]() ![]() |
|