Подскажите, как правильно выполнить соединение концевой термоусаживаеой муфты на опоре ВЛ-10кВ ? Я проектировщик. Идея у меня такая: провод АС пропускается через зажим ОПН (там он просто зажимается пластиной с болтом, есть такое стандартное решение у Райхемовских ОПН). Затем на конце провода после ОПН ставим аппаратным зажимом. Концевая муфта идёт с кабельным наконечником. Можно ли соединить аппаратный зажим и кабельный наконечник болтом ? Кабель 240 квадрат, наконечник будет с отверстием диаметром 21мм, аппаратный зажим с отверстием диаметром 14мм. Не очень как-то. Но если через пару шайб 14 (или 16) плюс 12 ?
На шпильке ОПН тоже не хотелось бы крепить аппаратный зажим и кабельный наконечник (хотя у Райхеа есть и такое решение). Всё ж нагрузка на ОПН поболее будет. Соединять зажимом ПА тоже не то. Тогда не будет кабельного наконечника и надёжность муфты снизиться, влага будет проникать в жилу кабеля. |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
18.2.2018, 10:13
Сообщение
#2
|
|
Гости |
1. Посмотрите типовой проект 111/н Опоры повышенной надёжности. Альбом. 2. Как там стоит ОПН ? Да в том же 3.407.1-143 на листе 3.407.1-143.1.25 как там провод проходит через разрядник ?
2. Тавридовские ОПН допускают угол отклонения от вертикальной оси до 45 градусов при наружной установке. Райхемовские ОПН можно устанавливать горизонтально См. каталог Тайко электроникс "Металлооксидные ограничители перенапряжения для распределительных сетей напряжением до 110 кВ" Там даже на титуле видна такая установка. Есть ещё вариант с таким расположение у Энсто в пособиях по проектированию По поводу аппаратного зажима читайте мой первый пост: А1А - диаметр контактного отверстия 14мм ТА-240 - диаметр контактного отверстия - 21мм В этом и есть суть вопроса. |
|
|
Гость_Алексей_* Соединение концевой термоусаживаемой муфты 10кВ с неизолированным проводом на опоре ВЛ 17.2.2018, 13:58
Ваня Иванов Уважаемый Алексей. Вы можете соединять кабель сече... 17.2.2018, 15:59
Гость_Алексей_* Не то. Мне интересно как соединяют неизолированный... 17.2.2018, 22:39
Ваня Иванов Цитата(Гость_Алексей_* @ 17.2.2018, 22:39... 18.2.2018, 0:40
ЛЕША Шайбы и увеличенные есть. И болтом на 12 затянется... 18.2.2018, 10:29
Гость_Алексей_* В каталоге Тайко ОПН среднего напряжения на стр. ... 18.2.2018, 10:52
Ваня Иванов Уважаемый Алексей. Установка ОПН горизонтально, а ... 18.2.2018, 13:42
Гость_Алексей_* Спасибо за информацию.
Единственно вопрос по втор... 18.2.2018, 16:08
Ваня Иванов Цитата(Гость_Алексей_* @ 18.2.2018, 16:08... 18.2.2018, 17:38
Гость_Алексей_* [quote name='Ваня Иванов' date='18.2.2... 18.2.2018, 22:11
Ваня Иванов Чтобы окончательно развеять Ваши сомнения, наброса... 19.2.2018, 12:37![]() ![]() ![]() |
|