Соединение концевой термоусаживаемой муфты 10кВ с неизолированным проводом на опоре ВЛ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Соединение концевой термоусаживаемой муфты 10кВ с неизолированным проводом на опоре ВЛ |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
17.2.2018, 13:58
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите, как правильно выполнить соединение концевой термоусаживаеой муфты на опоре ВЛ-10кВ ? Я проектировщик. Идея у меня такая: провод АС пропускается через зажим ОПН (там он просто зажимается пластиной с болтом, есть такое стандартное решение у Райхемовских ОПН). Затем на конце провода после ОПН ставим аппаратным зажимом. Концевая муфта идёт с кабельным наконечником. Можно ли соединить аппаратный зажим и кабельный наконечник болтом ? Кабель 240 квадрат, наконечник будет с отверстием диаметром 21мм, аппаратный зажим с отверстием диаметром 14мм. Не очень как-то. Но если через пару шайб 14 (или 16) плюс 12 ?
На шпильке ОПН тоже не хотелось бы крепить аппаратный зажим и кабельный наконечник (хотя у Райхеа есть и такое решение). Всё ж нагрузка на ОПН поболее будет. Соединять зажимом ПА тоже не то. Тогда не будет кабельного наконечника и надёжность муфты снизиться, влага будет проникать в жилу кабеля. |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
17.2.2018, 22:39
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Не то. Мне интересно как соединяют неизолированный провод АС (к примеру) с термоусаживаемой концевой кабельной муфтой с кабельными наконечниками. Именно момент соединение провода с жилой кабеля на опоре 10кВ.
В петлях анкерных опор применяют соединение провода с помощью двух двухболтовых аппаратных зажимов типа А2А. Вот я что-то аналогичное представляю себе. В смысле аппаратный зажим - кабельный наконечник. Хотелось бы услышать ответ монтажника. Может там есть другое решение. В жизни это делается посредством зажимов ПА. Это я видел сам. Может ещё есть варианты какие-то. Посредством переходной пластины к примеру из алюминиевой шины тоже огород получается какой-то. Я вижу два варианта: 1. На шпильке ОПН (который установлен в горизонтальном положении) сходятся аппаратный зажим провода АС и кабельный наконечник силового кабеля. 2. Через ОПН пропускается провод АС (нагрузки он особой не создаст т.к. ОПН в горизонтальном положении установлен). Затем посредством аппаратного зажима провод АС соединяется болтом с гайкой с кабельным наконечником силового кабеля. Сомнения у меня в различии аппаратного зажима и кабельного наконечника. Будет ли хороший контакт между ихними поверхностями. Всё ж склоняюсь ко второму варианту. Забыл добавить - у меня на опоре заход двух КЛ. Т.е. будет два комплекта ОПН. Один на стойке, второй на подкосе. Установка на горизонтальной траверсе из уголка. Осмелюсь выразить сомнение в том что провод можно соединять с кабелем как угодно. Это не так. |
|
|
Гость_Алексей_* Соединение концевой термоусаживаемой муфты 10кВ с неизолированным проводом на опоре ВЛ 17.2.2018, 13:58
Ваня Иванов Уважаемый Алексей. Вы можете соединять кабель сече... 17.2.2018, 15:59
Ваня Иванов Цитата(Гость_Алексей_* @ 17.2.2018, 22:39... 18.2.2018, 0:40
Гость_Алексей_* 1. Посмотрите типовой проект 111/н Опоры повышенно... 18.2.2018, 10:13
ЛЕША Шайбы и увеличенные есть. И болтом на 12 затянется... 18.2.2018, 10:29
Гость_Алексей_* В каталоге Тайко ОПН среднего напряжения на стр. ... 18.2.2018, 10:52
Ваня Иванов Уважаемый Алексей. Установка ОПН горизонтально, а ... 18.2.2018, 13:42
Гость_Алексей_* Спасибо за информацию.
Единственно вопрос по втор... 18.2.2018, 16:08
Ваня Иванов Цитата(Гость_Алексей_* @ 18.2.2018, 16:08... 18.2.2018, 17:38
Гость_Алексей_* [quote name='Ваня Иванов' date='18.2.2... 18.2.2018, 22:11
Ваня Иванов Чтобы окончательно развеять Ваши сомнения, наброса... 19.2.2018, 12:37![]() ![]() ![]() |
|