Свет в обход выключателя)) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Свет в обход выключателя)) |
17.2.2018, 19:22
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.2.2018 Пользователь №: 53681 |
Добрый всем день ,на работе в одном из помещений перегорел светодиодный светильник в потолке армстронг,сгоревший отключали без моего присутствия а их там два паралельных(второй рабочий)внимание вопрос: светильник я подключил,к распред коробке,там две скрутки проводов,заизолировал...включаю автомат в щитке,оба горят красота,при нажатии на выключатель свет не гаснет...я что то перепутал или до меня те кто отсоединял сгоревший?
Сообщение отредактировал 123ati - 17.2.2018, 20:56 |
|
|
гость олег Вы подключили в коробке светильники напрямую к пит... 17.2.2018, 20:59
123ati Вы меня не поняли ,в комнате два светильника,один ... 17.2.2018, 21:34
Zolan77 Цитата(123ati @ 17.2.2018, 21:34) тем бол... 18.2.2018, 9:22
off.open Цитата(123ati @ 17.2.2018, 21:34) Вы меня... 18.2.2018, 10:40
123ati утром обнаружил что при нажатии выключателя....пер... 18.2.2018, 10:51
Олега Цитата(123ati @ 17.2.2018, 19:22) .. я по... 18.2.2018, 11:06
123ati разобрался....перепутал скрутки и запитал один све... 19.2.2018, 11:38
просто Гоша Во, быстрый какой закрывальщик ...
Напрямую эт как... 19.2.2018, 12:09![]() ![]() ![]() |
|