Электрик обрезал провода до счетчика, это нормально? , Соединил старую и новую проводку клемами до счетчика |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электрик обрезал провода до счетчика, это нормально? , Соединил старую и новую проводку клемами до счетчика |
| Гость_Гость_Саша_*_* |
14.2.2018, 14:59
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Все здравствуйте! Помогите с вопросом пожалуйста. Меня в квартире проводку и электрик предложил поменять проводку и на счетчик, входящую. В общем позвонил я в энергокомпанию, мне озвучили бешеную сумму, но предложили электрику самому поменять проводку, а их сотрудник мол прийдет и за определенную сумму просто заведет и опломбирует. Электрик мой чикнул провда до счетчика и после счетчика и клемами соединил с новой медной проводкой. Сижу недавно и думаю... а правильно ли я все понял... сейчас вызову электрика от компании, а он мне скажет, а с херов у тебя клемы до счетчика? Они заизолированы изолентой и скручены за ним, но вопрос мучает. Подскажите, как правилньо поступить или это ситуация нормальная? Повторюсь. В тамбуре автомат, из автомата в квартиру новый провод -->клема---> старый огрызок в счетчик. Из счетчика тоже старые огрызки и через клему на новый провод, а от него уже на автоматы и по квартире...помогите, кто знает? Стоит ли париться по поводу этих клем до счетчика или все нормально? По сути ,я мог бы просунуть и к автомату провода и вопрол бы, если б захотел, не обязательно использовать эти скрутки, которые сделал электрик. Спасибо всем заранее за помощь!
|
|
|
![]() |
14.2.2018, 15:41
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
До счётчика никаких скруток быть не должно. Это наказуемо. Новый кабель надо вводить или во вводной автомат (пломбируемый!) или же прямо в счётчик
Если на вскрытие счётчика не было получено "добро" от энергосбыта, то при определнном раскладе можете влететь на не хилый штраф. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_Гость_Саша_*_* |
14.2.2018, 15:44
Сообщение
#3
|
|
Гости |
До счётчика никаких скруток быть не должно. Это наказуемо. Новый кабель надо вводить или во вводной автомат (пломбируемый!) или же прямо в счётчик Если на вскрытие счётчика не было получено "добро" от энергосбыта, то при определнном раскладе можете влететь на не хилый штраф. Так вскрытия не было! Реально вообще на месте решить вопрос, кто в курсе? Встрял на свою голову с этим ремонтом |
|
|
Гость_Саша_* Электрик обрезал провода до счетчика, это нормально? 14.2.2018, 14:59
Rezo До счётчика не должно быть ни скруток, ни паек. 14.2.2018, 15:20
Гость_Саша_* Цитата(Rezo @ 14.2.2018, 15:20) До счётчи... 14.2.2018, 15:41
savelij® Вскрытия не было. Было несанкционированное подключ... 14.2.2018, 15:53
Гость_Саша_* Цитата(savelij® @ 14.2.2018, 15:53) Вскры... 14.2.2018, 16:01
просто Гоша Да чтож ты верещишь то как резаный? Вызывай этого ... 14.2.2018, 16:26
Гость_Саша_* Цитата(просто Гоша @ 14.2.2018, 16:26) Да... 14.2.2018, 16:58
neon7 Вам электрику кто делал?тот же человек что и плитк... 14.2.2018, 16:36
Гость_гость_* Цитата(neon7 @ 14.2.2018, 16:36) Вам элек... 14.2.2018, 17:33
zendo057 Вам же объясняют.то что сделано после счетчика ник... 14.2.2018, 17:50
haramamburu Вполне могло тут быть и место недопониманию...
Поя... 14.2.2018, 17:57
Гость Цитата(haramamburu @ 14.2.2018, 17:57) Вп... 14.2.2018, 18:30
с2н5он официально Вам насчитают бездоговорное пользование... 14.2.2018, 18:40
haramamburu Цитата(с2н5он @ 14.2.2018, 18:40) официал... 14.2.2018, 18:58
элкъ Цитата(haramamburu @ 14.2.2018, 19:58) ув... 14.2.2018, 19:20
с2н5он Цитата(haramamburu @ 14.2.2018, 19:58) чт... 14.2.2018, 20:57
просто Гоша ЦитатаВаши ставки ...Паиграца решили? Ну-ну ...
В... 14.2.2018, 18:45
Гость Цитата(просто Гоша @ 14.2.2018, 18:45) Па... 14.2.2018, 19:08
Гость Цитата(просто Гоша @ 14.2.2018, 18:45) Па... 14.2.2018, 19:53
элкъ продать квартиру дешевле будет чем с ними договори... 14.2.2018, 19:06
Rezo ЦитатаПолучиться пореашать по месту или нет?Всё за... 14.2.2018, 19:28
элкъ какая аварийная ситуация ?? меняли проводку и вво... 14.2.2018, 19:38
Rezo Цитата(элкъ)какая аварийная ситуация ?? меняли про... 14.2.2018, 19:54
элкъ ну да не нае...шь не проживёшь.. Вы первый пост чи... 14.2.2018, 20:14
Гость Цитата(элкъ @ 14.2.2018, 20:14) ну да не ... 14.2.2018, 20:21
элкъ Цитата(Гость @ 14.2.2018, 21:21) Прочитай... 14.2.2018, 20:40
просто Гоша ЦитатаПо сути у тебя была до этого такая же ситуац... 14.2.2018, 21:46
Гость Цитата(просто Гоша @ 14.2.2018, 21:46) ... 14.2.2018, 22:38
savelij® Автору. Про пробки перед счётчиком Вы забыли упомя... 14.2.2018, 23:09
Гость Цитата(savelij® @ 14.2.2018, 23:09) Автор... 14.2.2018, 23:24
Сергей ДД В доме сколько квартир? Общедомовой счетчик есть? 15.2.2018, 10:26
Гость Цитата(Сергей ДД @ 15.2.2018, 10:26) В до... 15.2.2018, 12:20

Сергей ДД Цитата(Гость @ 15.2.2018, 12:20) А чего и... 15.2.2018, 14:21
Гость Цитата(Сергей ДД @ 15.2.2018, 10:26) В до... 15.2.2018, 12:24
гость Олег Я вот вообще не понимаю по какому поводу паника, у... 17.2.2018, 0:26
Энерго сбыт Цитата(гость Олег @ 17.2.2018, 0:26) Я во... 17.2.2018, 18:23
Сергей ДД Цитата(гость Олег @ 17.2.2018, 0:26) ... ... 17.2.2018, 22:38
шахтер Бросьте паниковать узнайте как в вашей местности ... 17.2.2018, 11:26
Энерго сбыт Консультант плюс.
Там всё расписано.
Постановление... 18.2.2018, 11:09
Гость_Гость_* Врем доброго времени суток! Решил, как и говор... 23.3.2018, 16:14
Rezo Вам лично большой "респект" за то, что д... 24.3.2018, 15:40
off.open Цитата(Rezo @ 24.3.2018, 15:40) А опломби... 24.3.2018, 19:53
Гость *гость Цитата(Rezo @ 24.3.2018, 15:40) Вам лично... 27.3.2018, 2:12
Rezo ЦитатаПломбировку произвел!... Можно дышать сп... 27.3.2018, 16:13
Гость_гость_* Цитата(Rezo @ 27.3.2018, 16:13) Ну и прек... 28.3.2018, 21:47![]() ![]() ![]() |
|