Питание освещения дома 48 вольт , Можно ли использовать в доме 48 вольт? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Питание освещения дома 48 вольт , Можно ли использовать в доме 48 вольт? |
| Гость_Гость_Игорь_*_* |
8.2.2018, 16:44
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Вопрос простой и требует однозначного ответа (без формул) , дом 100 кв. вся проводка освещения проведена медным многожильным проводам 2,5 кв.мм (стандарт для 220в), длину проводов по дому можно представить, макс длина до 30 метров , до основного респред. узла по 5-ти комнатам в стене (то же 2,5 кв.мм) метров 3, можно ли просто из "шкафа основного" питать весь дом освещение 48 вольт (с учетам максимальной нагрузкой при всех включенных лампах 30 шт по 10 ватт составит 300 ватт. И ТАК можно ли осуществить данное подключение без ущерба и риска для домашней проводки (не грелась и не плавилась и т.д.) , по которой будет обеспечиватся функционирования освещения?
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Игорь_*_* |
9.2.2018, 15:30
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Так как я , слышал 1кв.мм. медного многожильного кабеля удерживает 10 ампер нагрузки , если 2,5 кв.мм умножить на 10 , то получается 25 ампер , 25 А Х 48 В= 1 200 Ватт. Так о каком нагреве может идти речь при нагрузке 300 Ватт , Господа электрики Математики? )
|
|
|
13.2.2018, 15:04
Сообщение
#3
|
||
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18486 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Так как я , слышал 1кв.мм. медного многожильного кабеля удерживает 10 ампер нагрузки , если 2,5 кв.мм умножить на 10 , то получается 25 ампер .. По каталогам производителей длит.допуст.токи для 1,5мм2 24А, для 2,5мм2 33А. Если в каждой комнате не более 7 ламп (к примеру), то в новые требования по падению напряжения (3% для освещения) вписываетесь. ps. Для 9 ламп падение 2,94%. А похоже в третьей строке ответ .. Ответ в 1 строке сообщения #7 |
|
|
||
Гость_Игорь_* Питание освещения дома 48 вольт 8.2.2018, 16:44
savelij® Ну коль просто и без формул и обоснований, то можн... 8.2.2018, 17:52
zendo057 при 220 ток 1,5А. При 48 ток 5,5А вот и вся разниц... 8.2.2018, 18:49
S-cream И встречный вопрос. А накуа?
Однозначный ответ хоч... 8.2.2018, 23:55
Сунцов Денис Цитата(S-cream @ 9.2.2018, 0:55) И в... 13.2.2018, 12:01
savelij® S-cream, ну с лампочками проблем не будет... От ро... 9.2.2018, 1:58
Гость_Алексей_* Я так понимаю, ТС думает что счетчик меньше мотать... 9.2.2018, 9:32
Гость_Игорь_* 1.Солнечные панели на 48 Вольт.(бесплатная энергия... 9.2.2018, 13:13
Гость_Алексей_* При таком раскладе если сможете снять 1 кВт, 2,5 м... 9.2.2018, 14:17
Roman D Цитата(Гость_Игорь_* @ 9.2.2018, 14:30) Т... 9.2.2018, 18:29
Гость_Алексей_* Цитата(Гость_Игорь_* @ 9.2.2018, 15:30) Т... 13.2.2018, 11:23

rosck Цитата(Гость_Алексей_* @ 13.2.2018, 12:23... 14.2.2018, 17:15
Костян челябинский А потом мы ещё перейдем к падениям и потерям напря... 10.2.2018, 7:49![]() ![]() ![]() |
|