![]() Допобмотка ТН НТМИ-10 , Появилось большое напряжение небаланса. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Допобмотка ТН НТМИ-10 , Появилось большое напряжение небаланса. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.2.2018 Пользователь №: 53629 ![]() |
Ув. профессионалы. Прошу разьяснить ситуацию. Сеть 10 кв с изолированной нейтралью. На дополнительной вторичной обмотке ТН ( разомкнутый треугольник) , включенной на реле напряжения контроля однофазных замыканий на землю при замерах обнаружено напряжение 22 вольт. При этом никакого перекоса по напряжениям измерительных обмоток и сетевым напряжениям не выявленно. Каков закон изменения напряжения на выводах ad-xd от изменения напряжений измерительных обмоток?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2064 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Ув. профессионалы. Прошу разьяснить ситуацию. Сеть 10 кв с изолированной нейтралью. Наверняка в этой сети где-нибудь стоит еще один ТН (а может и не один даже) В одной сети на всех ТН - одинаковые значения 3Uo Нужно проверить что у него в разомкнутом треугольнике. Возможно, придется связаться с персоналом, обслуживающем "вышестоящие" ПС 110(35)/10 кВ Если на других ТН всё в порядке - Ваш ТН однозначно "сдох" и подлежит ремонту или замене. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |