![]() Допобмотка ТН НТМИ-10 , Появилось большое напряжение небаланса. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Допобмотка ТН НТМИ-10 , Появилось большое напряжение небаланса. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.2.2018 Пользователь №: 53629 ![]() |
Ув. профессионалы. Прошу разьяснить ситуацию. Сеть 10 кв с изолированной нейтралью. На дополнительной вторичной обмотке ТН ( разомкнутый треугольник) , включенной на реле напряжения контроля однофазных замыканий на землю при замерах обнаружено напряжение 22 вольт. При этом никакого перекоса по напряжениям измерительных обмоток и сетевым напряжениям не выявленно. Каков закон изменения напряжения на выводах ad-xd от изменения напряжений измерительных обмоток?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.2.2018 Пользователь №: 53629 ![]() |
Не понял о каких емкостных токах относительно земли идет речь,если нейтраль изолирована? Междуфазные емкостные токи да имеют место быть, но никак не относительно земли. Я прикинул по векторным диаграммам что зависимость напряжения поврежденной фазы от напряжения на допобмотке ТН носит линейный характер и при напряжении на допобмотке 22 вольт фазное напряжение поврежденной фазы должно быть чуть менее 5000 в вместо 6000 при нормальном режиме, но этого нет. Может я ошибся в расчетах?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |