Ув. профессионалы. Прошу разьяснить ситуацию. Сеть 10 кв с изолированной нейтралью. На дополнительной вторичной обмотке ТН ( разомкнутый треугольник) , включенной на реле напряжения контроля однофазных замыканий на землю при замерах обнаружено напряжение 22 вольт. При этом никакого перекоса по напряжениям измерительных обмоток и сетевым напряжениям не выявленно. Каков закон изменения напряжения на выводах ad-xd от изменения напряжений измерительных обмоток?
|
|
|
![]() |
10.2.2018, 3:32
Сообщение
#2
|
|||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...На дополнительной вторичной обмотке ТН ( разомкнутый треугольник) ... обнаружено напряжение 22 вольт. При этом никакого перекоса по напряжениям измерительных обмоток и сетевым напряжениям не выявлено. Уважаемый von Arnim. Вашу беду можно объяснить с помощью векторных диаграмм. В любой сети с изолированной нейтралью существуют ёмкостные токи, обусловленные наличием ёмкостей отдельных фаз по отношению к земле. В идеальной сети с изолированной нейтралью сумма всех напряжений и ёмкостных токов равна нулю, но такой режим возможен только чисто теоретически: В реальном режиме из-за различия ёмкостей отдельных фаз сети по отношению к земле, сумма ёмкостных токов не равна нулю, поэтому всегда имеется некоторый ток небаланса, хотя никакого перекоса линейных и фазных напряжений при этом может и не быть: Устранить этот ток небаланса не так просто, но можно путём транспозиции фаз отдельных участков воздушных линий данной сети. -------------------- Забанен навечно!
|
||
|
|||
von Arnim Допобмотка ТН НТМИ-10 7.2.2018, 19:39
НИР Могут быть такие причины:
1. Где то в сети 10кВ ес... 8.2.2018, 7:26
von Arnim Фазные напряжения измерительной обмотки ТН 58-59 в... 8.2.2018, 17:46
von Arnim Не понял о каких емкостных токах относительно земл... 10.2.2018, 19:13
Ваня Иванов Цитата(von Arnim @ 10.2.2018, 19:13) Не п... 11.2.2018, 1:21
Сунцов Денис Цитата(von Arnim @ 7.2.2018, 19:39) Ув. п... 11.2.2018, 6:45![]() ![]() ![]() |
|