Здравствуйте. На обьекте проложен кабель в земле ПВС 3*4.Напряжение 220В, одна фаза. Протяженность кабеля 1500 метров. Каждые 200 метров потребитель (кабель заходит в шкаф и из него же выходит в следующий).
Мощность суммарная одного потребителя 350 Ватт. Прошу Вас помощи.Подойдет ли данный кабель для данных нагрузок, или необходимо заменить кабель? Большое спасибо заранее. |
|
|
![]() |
8.2.2018, 0:20
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
"Олега"!.... Думать и "притягивать" те или иные слова и различное их понимание, можно до бесконечности.
Я же уже дважды сказал о том, что прочих подробностей у нас нет, поэтому рассуждения и предположения могут быть различны. Может всё идёт через ББП, может обогрев автономно от входной сети (что лишено здравого смысла), может весь шкаф обогревается и термоизолирован, а может только термостатирован какой-то блок. Ну зачем "ломать копья", если нет на это точных данных? Если одни условия, то одно решение допустимо, а если другое, то решение безусловно должно быть более "жёстким". Поэтому остаются только наши предположения в тех или иных вариантах исполнения - и не более того. Цитата(Олега) Предположенного вами мы пока и не имеем. Ровно так же как и предположенного Вами пока не имеем.
Сообщение отредактировал Rezo - 8.2.2018, 0:21 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
8.2.2018, 2:19
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18557 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
и предположенного Вами пока не имеем. Имеем, в виде сообщения автора "Сами шкафы отапливаемые" И вообще, требования к потерям в сетях (цепях) прописаны нормативами, причем независимо от входных параметров блока питания оборудования. Ну зачем "ломать копья", если нет на это точных данных? Точнее, чем "Сами шкафы отапливаемые" уж точно не было. Проектировщик будет соблюдать свои 5% при проектировании. Лаборант - свои 4% при измерениях. Размышления о возможностях используемого (на сегодня) блока питания обоим до лампы. С вашим подходом можно и до 2,5 квадратов дойти.. Сообщение отредактировал Олега - 8.2.2018, 2:19 |
|
|
Гость_Василий_* Прошу помощи в расчете сечения кабеля при длине 1500 м 7.2.2018, 11:04
Volt380 характер нагрузки? пусковые токи? да и тип кабеля ... 7.2.2018, 11:17
Гость_Василий_* Цитата(Volt380 @ 7.2.2018, 11:17) характе... 7.2.2018, 12:23
Гость_Василий_* Кабель был заложен до нас. В гофротрубе. Будут сто... 7.2.2018, 11:22
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Василий_* @ 7.2.2018, 11:22)... 7.2.2018, 11:27
Гость_Дачник_* Цитата(Гость_Василий_* @ 7.2.2018, 11:22)... 7.2.2018, 12:25
Гость_Василий_* Большое спасибо Вам, что откликнулись. Будем пробо... 7.2.2018, 12:33
Гость_Василий_* Да. Питаются от этой же линии. Учитаны в суммарной... 7.2.2018, 11:31
ЛЕША Не, это получается 7 потребителей по 350Вт?
Согла... 7.2.2018, 12:37
Гость_Василий_* Цитата(ЛЕША @ 7.2.2018, 12:37) Не, это по... 7.2.2018, 12:43
Олега Цитата(Гость_Василий_* @ 7.2.2018, 11:04)... 7.2.2018, 12:42
Ваня Иванов Уважаемый Василий!На этом сайте есть раздел ... 7.2.2018, 12:42
Гость_Василий_* Цитата(Ваня Иванов @ 7.2.2018, 12:42) Ува... 7.2.2018, 12:44
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 7.2.2018, 12:42) ..а... 7.2.2018, 12:46
ЛЕША Конечно в конец.
Нагрузка распределённая. Расчет м... 7.2.2018, 12:50
Гость_Василий_* Цитата(ЛЕША @ 7.2.2018, 12:50) Конечно в ... 7.2.2018, 12:58
Гость_Дачник_* Здесь правильнее использовать программы схемотехни... 7.2.2018, 13:03
Олега Не буду отнимать хлеб у Леши. Но на первых 200м дл... 7.2.2018, 13:05
savelij® Лучше замените шнурок на кабель соответствующего с... 7.2.2018, 13:07
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 7.2.2018, 12:46) Не в коне... 7.2.2018, 13:51
Гость_Василий_* [quote name='Ваня Иванов' date='7.2.20... 7.2.2018, 14:04
Гость_Василий_* Всем огромное спасибо. Спасибо, что откликнулись. ... 7.2.2018, 14:01
Инк А почему не поставить автотрансы? 7.2.2018, 15:01
Олега Если лениво просчитать 7 участков и сложить, то мо... 7.2.2018, 15:05
Олега Десяткой не обойтись даже для cosf=1. Быренько по ... 7.2.2018, 15:58
Rezo С таким подходом можно и до 150 квадратов подойти.... 7.2.2018, 17:41
Олега Я доверяю Авралу Дельта.)) Для 16 мм2:
200м 5,18 В... 7.2.2018, 18:04
Rezo Цитата(Олега)Какой подход будет верным ? Трехфазны... 7.2.2018, 19:51
Олега Цитата(Rezo @ 7.2.2018, 19:51) .. а почем... 7.2.2018, 21:24
Rezo Цитата(Олега)Обогрев шкафов тоже имеет "входн... 7.2.2018, 21:50
Олега В кратком описании ББП нет сведений что именно чер... 7.2.2018, 22:54
Rezo Цитата(Олега)Проектировщик будет соблюдать свои 5%... 8.2.2018, 17:27
Олега Цитата(Rezo @ 8.2.2018, 17:27) где уверен... 8.2.2018, 21:42![]() ![]() ![]() |
|