Добрый день. Очень нужна помощь.
Имеется станок с ножной кнопкой СТАРТ . Имеется механизм с двумя концевыми датчиками. Стоит шкаф, в котором установлены два магнитных пускателя и автоматический выключатель. Все провода отсоединены. Помомгите восстановить схему управления. При нажатии кнопки старт включается двигатель и крутится до концевика, затем идет вращение в обратную сторону и по достижении следующего концевика идет останов. Спасибо. Двигатель 3х фазный 380в. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.2.2018 Пользователь №: 53621 ![]() |
В схеме нет ошибки? Вход В1 И С1 изначально по схеме в коротком.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
В схеме нет ошибки? Вход В1 И С1 изначально по схеме в коротком. Да в той схеме есть ошибки.Не доглядел.Переделал. Вот вам тоже самое в другом виде.На схеме SB1 это в описании SQ1.По вашему старт. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.2.2018, 16:03 |
![]() |
|
![]()