Где устанавливается плакат заземления при работе на ВЛ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Где устанавливается плакат заземления при работе на ВЛ? |
| Гость_Гость_kkk_*_* |
6.2.2018, 22:46
Сообщение
#1
|
|
Гости |
При работе в одном из пролетов ВЛ-0.4кВ где устанавливается плакат заземления на рабочем месте? В правилах такого не нашел, там сказано что указательные плакаты устанавливаются там где установлено заземление и на коммутационных аппаратах (в разделах: технические мероприятия; ограждение рабочего места, вывешивание плакатов безопасности; охрана труда при установке заземлений на ВЛ). А главный инженер докопался на экзамене - где должен быть установлен указательный плакат "заземлено" - явно провоцируя меня чтобы я сказал "на проводах переносного заземления" к которым запрещено прикасаться... Я сказал что на ближайшей опоре, но мне сказали неправильно.
|
|
|
![]() |
6.2.2018, 23:55
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
на приводе ком.аппарата, который отключает ВЛ
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_kkk_* Где устанавливается плакат заземления при работе на ВЛ? 6.2.2018, 22:46
ккк Цитата(с2н5он @ 6.2.2018, 23:55) на приво... 7.2.2018, 21:52
Евгений Если точнее: на приводах ком. аппаратов, которыми ... 7.2.2018, 3:36
ккк Цитата(Евгений @ 7.2.2018, 3:36) Если точ... 7.2.2018, 21:54
gomed12 На всех приводах ком. аппаратов через которые може... 7.2.2018, 22:10
с2н5он может речь о пересечении другой ВЛ, которую тоже о... 7.2.2018, 22:27![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.12.2025, 1:38 |
|
|
|
|