Описание схемы: 3 шт генераторы 0,4 кВ 1,3 МВа каждый работает через свою ТП 0,4/6 кВ на общие шины 6 кВ.
(Нарисовать не могу, т.к. по неизвестной причине картинки не загружаются, думаю и так понятно) Расстояние между генераторами и ТП - десятки метров. "Нули" генераторов и трансформаторов заземлены на общий контур заземления. Кабель КТП 2.2-ГПГУ 1.4 КТП 2.3-ГПГУ 1.5 КТП 2.4-ГПГУ 1.2 ф А 1024 1033 981,3 ф В 1123 1204 1322,4 ф С 1179 1287 1262 ноль 627 568 422,4 в контур 8 25 101 8 108 39 Непонятки: 1 если перекос фазных токов максимум 100-150 А, откуда такие токи в нуле? 2 Куда течет ток в контур от КТП (в сумме 8+101+108=217) если на ГПГУ (25+8+39=72)? Мозг кипит (а тундра оттаивает от контура заземления) Нулевые и заземляющие соединения протянуты по 2 раза "до усрачки", толку 0 |
|
|
![]() |
6.2.2018, 23:06
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 |
Все же общее заземление и контур для трансов и генераторов как-то не то...
У Вас источники питания это генераторы, трансформаторы уже потребители. Развяжите контур заземления (нейтрали тоже). Сделайте для генераторов свой, для трансов свой. Разное Uкз проблематично в плане перегруза транса с меньшим U кз. Схемы соединения, тут уже спрашивали, у трансов одинаковые? Нагрузка кстати однородная (не равномерная еще пол беды)? Сообщение отредактировал DaaN - 6.2.2018, 23:24 |
|
|
Сунцов Денис Токи в нуле и контуре заземления 29.1.2018, 14:27
ЛЕША А зачем N вообще тянуть и заземлять? Нагрузкой ген... 29.1.2018, 14:48
Сунцов Денис Цитата(ЛЕША @ 29.1.2018, 14:48) А зачем N... 29.1.2018, 14:54
ЛЕША Цитата(Сунцов Денис @ 29.1.2018, 18:54) К... 29.1.2018, 15:04
Ваня Иванов Уважаемый Сунцов Денис. До этого всё работало норм... 29.1.2018, 14:57
Сунцов Денис Цитата(Ваня Иванов @ 29.1.2018, 15:57) Ил... 30.1.2018, 6:13
Ваня Иванов Для включения синхронных генераторов на параллельн... 29.1.2018, 15:10
Valerapol 1. Даже если фазные токи будут равны по величине, ... 29.1.2018, 15:38
Ixtim присоединяюсь к предыдущим ораторам... ТС как то с... 29.1.2018, 16:09
Null Schneider Electric предупреждает:
Заземление парал... 29.1.2018, 16:20
НИР Всё таки наверное силовой N-проводник между генера... 30.1.2018, 6:28
Сунцов Денис Но тогда стальная полоса контура от 600 А попросту... 30.1.2018, 6:44
НИР С Вашей схемой конечно не встречался, но N тр-ра ... 30.1.2018, 7:10
Сунцов Денис п.1.7.5 ПУЭ
http://www.electrik.org/forum/index.p... 30.1.2018, 7:19
Ulianovden 1 если перекос фазных токов максимум 100-150 А, от... 30.1.2018, 8:13
Сунцов Денис мои очередные мысли:
В идеальной 3-х фазной систем... 30.1.2018, 9:17
gomed12 Группы соединений ТР одинаковые?
Попробуйте без 16... 30.1.2018, 9:18
НИР 1.7.5 ПУЭ у Вас выполниться, если заземлите нейтра... 30.1.2018, 11:51
scasi 1. А кабели на сколько близко лежат друг к другу?
... 5.2.2018, 12:16
Rezo Цитата(Сунцов Денис)в контур 8 25 101 8 108 39....... 6.2.2018, 20:59
Сунцов Денис Цитата(DaaN @ 6.2.2018, 23:06) Развяжите ... 7.2.2018, 5:42
DaaN Цитата(Сунцов Денис @ 7.2.2018, 5:42) не ... 7.2.2018, 11:03
Rezo ЦитатаПохоже в их разной мощности вся причина.Не в... 7.2.2018, 9:42
Сунцов Денис Цитата(Rezo @ 7.2.2018, 10:42) Не вся, но... 7.2.2018, 13:03
sasha4312 На первых двух трансформаторах токи A<B<C. Н... 7.2.2018, 11:27
gomed12 В параллель работают не только генераторы, но и тр... 7.2.2018, 21:27![]() ![]() ![]() |
|