![]() Подключение и уменьшение яркости 36шт ламп 40Вт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подключение и уменьшение яркости 36шт ламп 40Вт |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте!
Прошу прощения, я в этом деле "чайник". Поэтому прошу вас ответить на вопрос в подробностях, разжевано. ![]() Необходимо подключить 4 группы лампочек накаливания (220В) 40Вт в количестве 7+10+9+10 штук. (Новомодная конструкция в виде светящихся букв "LOVE" с лампочками) Меня устроили бы 2 варианта: 1. Чтобы всё это можно было диммировать. Хотелось бы одновременно, одним диммером, чтобы не настраивать каждую букву отдельно. 2. Либо понизить общую яркость на процентов 70, без регулировки. Возможно ли это сделать и как? Буду очень признателен! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17968 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Это я с вас офигиваю, впечатление, что задание автора не читали.
2. Либо понизить общую яркость на процентов 70, без регулировки. Не важно 30 или 70 % он желает оставить. Ваше предложение (#6) снижает поток более чем в 12 раз. Доработанный Volt380 вариант на 4 лампы - в 147 раз. Сообщение отредактировал Олега - 5.2.2018, 13:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2025, 0:29 |
|
![]() |