Здравствуйте.

Индукционная панель номинальная мощность 7.2 квт

Духовой шкаф энергопотребление 2.8 квт

Провода медь сечение 2.5

Автомат 25 ампер

Как я вычитал нужна отдельная розетка для каждого, на сколько ампер?

И что с автоматом и с сечением, все ли в порядке?

Если да то прошу помочь определиться с розетками, если нет, то со всем остальным.

Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 3.2.2018, 19:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



1. речь шла о кабеле, который проложен в стене до места установки электроплиты.
2. если, действительно, кабель 3х2,5, то к нему сможете подключить только духовку
3. для варочной поверхности нужен кабель 3х6 при однофазном подключении или 5х2.5 при трёхфазном
4. фазность в квартире можно определить по счётчику или вводному автомату
5. возможность подключения 1ф или 3ф на варочной можно посмотреть на шильдике (наклейке) или в паспорте


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сало Бонд_*
сообщение 3.2.2018, 23:46
Сообщение #3





Гости






Цитата(savelij® @ 3.2.2018, 19:56) *
3. для варочной поверхности нужен кабель 3х6

Не многовато ли, зачем такой перерасход меди? Чем обосновываете такое сечение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.2.2018, 23:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Сало Бонд @ 3.2.2018, 23:46) *
Чем обосновываете такое сечение?
Нормативными требованиями.
Либо закладывать кабель под конкретную нагрузку, что проще, если нагрузка известна и никогда не будет меняться в большую сторону... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сало Бонд_*
сообщение 4.2.2018, 0:02
Сообщение #5





Гости






Цитата(savelij® @ 3.2.2018, 23:53) *
Нормативными требованиями.

Намек понят, но не согласен, считаю что поперечное сечение 4мм2 достаточно. И соответственно аппарат защиты для этого дела на 32А.
Чем мотивирую? ГОСТ IEC 60335-2-6-2016 (3.1.6 Дополнение)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Progress   Индукционная панель + духовка   3.2.2018, 17:21
- - savelij®   Если однофазное подключение, то кабель под замену ...   3.2.2018, 17:29
|- - Progress   Цитата(savelij® @ 3.2.2018, 17:29) Если о...   3.2.2018, 17:58
- - savelij®   1. речь шла о кабеле, который проложен в стене до ...   3.2.2018, 19:56
|- - Сало Бонд   Цитата(savelij® @ 3.2.2018, 19:56) 3. для...   3.2.2018, 23:46
|- - savelij®   Цитата(Сало Бонд @ 3.2.2018, 23:46) Чем о...   3.2.2018, 23:53
|- - Сало Бонд   Цитата(savelij® @ 3.2.2018, 23:53) Нормат...   4.2.2018, 0:02
|- - savelij®   Цитата(Сало Бонд @ 4.2.2018, 0:02) ...счи...   4.2.2018, 0:07
|- - Сало Бонд   Цитата(savelij® @ 4.2.2018, 0:07) Но кто ...   4.2.2018, 0:22
- - Progress   savelij®, из компании бош ответили картинкой, по п...   21.2.2018, 20:14
|- - Из России   Цитата(Progress @ 21.2.2018, 20:14) savel...   22.2.2018, 9:21
||- - Progress   Цитата(Из России @ 22.2.2018, 9:21) Рассм...   22.2.2018, 15:56
||- - Костян челябинский   Цитата(Progress @ 22.2.2018, 17:56) Благо...   22.2.2018, 16:33
||- - Из России   Цитата(Progress @ 22.2.2018, 15:56) Благо...   22.2.2018, 17:46
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Progress @ 21.2.2018, 20:14) ... п...   23.2.2018, 9:43
- - savelij®   Цитатаиз компании бош ответили картинкой, по повод...   22.2.2018, 0:19
- - Костян челябинский   Люди, вы с ума посходили? Зачем вы разом на многих...   22.2.2018, 7:32
- - Volt380   Костян челябинский, полностью согласен!!...   22.2.2018, 11:38
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Volt380 @ 22.2.2018, 11:38) Костян...   22.2.2018, 11:56
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Volt380 @ 22.2.2018, 11:38) Костян...   22.2.2018, 14:47
- - сергей_абрамов   7,2 кВт это не опечатка? Или это при частоте , при...   22.2.2018, 16:54
|- - Костян челябинский   Цитата(сергей_абрамов @ 22.2.2018, 18:54)...   22.2.2018, 17:33
- - Vitalich   Согласен с Костян челябинский Так интересно получа...   22.2.2018, 21:49
- - Из России   На вводе уже стоит автомат. Менять или не менять н...   23.2.2018, 7:17
- - гость олег   Тянуть нужно 2 кабеля (на плиту 6 кв.мм. и на духо...   23.2.2018, 23:40
- - Сергей ДД   Цитата(Progress @ 3.2.2018, 17:21) Духово...   24.2.2018, 0:01
|- - Из России   Цитата(Сергей ДД @ 24.2.2018, 0:01) С ЖЭК...   24.2.2018, 21:15
|- - Гость Pro   А какой автомат ставить в итоге, не подскажите? ав...   1.3.2018, 12:34
|- - Из России   Цитата(Гость Pro @ 1.3.2018, 12:34) А как...   1.3.2018, 18:31
- - Костян челябинский   четырехполюсный. На 10 кА   1.3.2018, 12:37
- - Progress   Вроде форум электриков, не юристов. 1. плиту бра...   1.3.2018, 16:07
- - Костян челябинский   На совесть - продать плиту на Авито и купить газов...   1.3.2018, 17:44
- - гость Олег   Ну если по уму, то нужно ставить дифавтомат на 32А...   1.3.2018, 18:45