Разница в потерях , Нужно коллективное мнение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Разница в потерях , Нужно коллективное мнение |
1.2.2018, 19:30
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 21.2.2017 Пользователь №: 51788 |
Здравствуйте. Помогите разобраться. Мне, довольно грамотный человек сказал, что потери в сети 10 кВ в 121 раз больше, чем в сети 110 кВ, аргументируя тем, что при грубых расчетах, не вдаваясь в высокие материи, разница в токе в 11 раз, а так как потери рассчитывают как произведение квадрата тока на полное сопротивление сети, то и отличие потерь 10 кВ и 110 кВ будет как отличие в квадрате. Упор делает на квадрат тока. Мне интересно, разве правильно возводить отличие тока в квадрат только потому, что в формуле расчета потерь есть квадрат тока. На мой взгляд, расчет потерь как в сети 10 кВ так и в 110кВ одинаков и потери, как и ток, будут отличаться просто в 11 раз. Заранее спасибо)
-------------------- Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
|
|
|
![]() |
2.2.2018, 4:31
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
разница в токе в 11 раз, а так как потери рассчитывают как произведение квадрата тока на полное сопротивление сети, то и отличие потерь 10 кВ и 110 кВ будет как отличие в квадрате. Упор делает на квадрат тока. Ну и правильно. Р=I^2xR. Ток в 11 раз меньше следовательно потери будут меньше 11^2 =121 раз. P110=P10 U110*I110=U10*I10 I10/I110=U110/U10=11 P=I2*z Не так, а где расчет потерь в линии? |
|
|
gubavs Разница в потерях 1.2.2018, 19:30
Rezo Если, как пример, приведёте здесь свои условные ра... 1.2.2018, 20:00
gubavs Цитата(Rezo @ 1.2.2018, 20:00) Если, как ... 1.2.2018, 20:15
Rezo При одной и той же мощности, но разных напряжениях... 1.2.2018, 20:34
gubavs Цитата(Rezo @ 1.2.2018, 20:34) При одной ... 1.2.2018, 20:39
gubavs Цитата(rosck @ 2.2.2018, 4:31) Ну и прави... 2.2.2018, 16:48
-Mike- В 110кВ повышаются потери утечки, короны,... . Кро... 2.2.2018, 8:11
Костян челябинский Ага, законы физики то в 10 кВ отличаются от законо... 2.2.2018, 17:05
rosck Ну взяли бы и посчитали для примера потери в прово... 2.2.2018, 17:31
Костян челябинский rosck, Это ж труды какие! Автор лучше мозги по... 2.2.2018, 17:42
gubavs Цитата(Костян челябинский @ 2.2.2018, 17... 3.2.2018, 11:15
rosck Цитата(gubavs @ 3.2.2018, 12:15) я здесь ... 3.2.2018, 15:53
с2н5он gubavs
Цитата(gubavs @ 1.2.2018, 20:30) ... 3.2.2018, 11:22
Ваня Иванов Электрический ток силой I, преодолевая активное со... 3.2.2018, 12:28
gubavs Цитата(Ваня Иванов @ 3.2.2018, 12:28) Эле... 4.2.2018, 10:28
Rezo Можно конечно и так, но автора похоже интересовали... 3.2.2018, 12:57
Tad Оно и есть так для тепловых потерь. Но это было бы... 3.2.2018, 13:11
Костян челябинский А ведь это всё рассказывали в школе на уроках физи... 4.2.2018, 11:46
gubavs Цитата(Костян челябинский @ 4.2.2018, 11... 4.2.2018, 13:54![]() ![]() ![]() |
|