К своему стыду в голове не укладывается суть фазировки. Может быть кто-нибудь доступно объяснит принцип механизма проведения этой операции?
Например, возьмем КЛ 0,4 кВ: ТП - баня (например). Если в бане нет трехфазной нагрузки, то фазировать кабель (например после устранения повреждения) нужно или нет? А если есть трехфазные потребители? Как фазировать силовой кабель между ТП? Допустим есть ТП А и ТП Б - между ними КЛ 6 кВ на повреждении - пусть это будет первый ввод ТП Б. Повреждение устранили, нужно сфазировать - как, зачем? В ТП Б секция, питающаяся с этого кабеля обесточена. Включаем секционный. Подаем напряжение с ТП А. На вводной ячейке фазируем. Правильно ли я понял? Я понимаю что фазы могут встретиться, но не понимаю как и где. |
|
|
![]() |
19.3.2008, 22:07
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 |
Ринат К.
Во намудрили, во намудрили, не хочу никого обидеть но к чему такие сложности (как я понял вопросы звучали для напряжения 0,4кВ)?. Для 6-10кВ проверяется очень просто: двумя УВНами с перемычкой, а здесь ваще вольтметром. Суть фазировки сводится к тому, тобы при включении на параллельную работу двух источников питания (трансформаторов) каждая фаза одного источника совпала с каждой фазой другого. Всего 3 фазы, т.е. вариантов немного. Проверяется на секционном выключателе (или кому как удобней). Для вашего случая подходящие с двух сторон кабели находящиеся под напряжением проверяются обычным вольтметром: один конец на любую фазу с одной стороны, другой на вторую сторону. Где между фазами покажет ноль напряжения, те фазы должны соединяться при включении. Думаю понятно. А в бане ни о какой фазировке не может быть и речи. При одностороннем притании фазировать НЕЧЕГО. Если питание 3фазное то единственное что может быть это вращение двигателей в другую сторону, исправляется перекидыванием двух любых проводов из трех (ну я так пишу чтоб понятней было) на клеммнике двигателя между собой или на пускателе. А при однофазном тем более. А фаза: если есть вольтметр - один конец на корпус другой на провод, где будет 220 там фаза; если индикатором - то где горит лампочка там фаза. PS а определение где фаза где ноль это не фазирование. |
|
|
Vanja Фазирование кабеля 3.3.2007, 19:39
Лёха ЦитатаНапример, возьмем КЛ 0,4 кВ: ТП - баня (напр... 3.3.2007, 20:20
Vanja Лёха большое спасибо за разъяснение, очень доходчи... 3.3.2007, 20:38
Cлавута Цитата(Лёха)ЦитатаНапример, возьмем КЛ 0,4 кВ: ТП ... 3.3.2007, 21:19
Vanja ЦитатаЕсли интересно могу скинуть схему этих трубо... 3.3.2007, 22:04
Гость_Сергей_* Цитата(Vanja @ 3.3.2007, 22:04) Интересно... 10.9.2014, 17:57
Гость_Сергей_* Добрый день. Буду очень признателен если скините с... 10.9.2014, 17:59
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Сергей_* @ 10.9.2014, 17:59)... 10.9.2014, 18:13
SeGA ЦитатаНу это метод в "горячую", а есть е... 4.3.2007, 9:27
электроник1 Цитата(SeGA @ 4.3.2007, 9:27) Vanja имейт... 23.3.2008, 23:19
MikeGreen 2 Cлавута
Трубки в действующих электроустановках -... 17.3.2008, 21:48
Ринат К. Суть фазировки трехфазных сетей описана выше (теле... 18.3.2008, 9:15
Anatoli Подождите то в баню идёт однофазный кабель или над... 19.3.2008, 12:11
Ринат К. Сталкеру
Как мне кажется нельзя упрощать термин ... 24.3.2008, 9:37
uvk2 Цитатаа если необходимо точно знать куда будет кру... 10.9.2014, 20:27![]() ![]() ![]() |
|