Правильное оформление допуска на подстанцию. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Правильное оформление допуска на подстанцию. |
29.1.2018, 13:11
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 14.12.2017 Пользователь №: 53348 |
Здравствуйте. Ситуация следующая:
Есть КТП (подстанция) 6/0,4 кВ, она располагается в отдельном запираемом помещении.Два высоковольтных ввода (6 кВ), два трансформатора, 2 секции с фидерными автоматами (0,4 кВ). Так же на территории данной подстанции есть магнитные станции (0,4 кВ) т.е. автоматы, пускатели, которые управляют нагрузкой по 0,4 кВ. Вопрос: как допустить к обслуживанию магнитных станций электромонтеров с группой допуска до 1000 В? требуется ли оформлять наряд-допуск на них или они имеют право заходить на территорию подстанции самостоятельно, для обслуживания оборудования по 0,4 кВ ??? Никак не могу разобраться с этим вопросом. Очень надеюсь на аргументированные ответы. |
|
|
![]() |
30.1.2018, 15:04
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8103 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Лицо, отдающее распоряжение (достаточно) отвечает за безопасность, для чего в зависимости от местных условий могут быть предприняты мероприятия: назначение ответственного руководителя, наблюдающего (даже без наряда), ограждение рабочего места с вывешиванием предупреждающих плакатов.
Кроме того, для работ в цепях управления магнитной станции применяются требования ПОТЭЭ. 42.6. Производителю работ, имеющему группу IV, единолично, а также членам бригады, имеющим группу III (на условиях, предусмотренных пунктом 6.13 Правил (от меня-для ориентировки: последний абзац), разрешается работать отдельно от других членов бригады во вторичных цепях и устройствах релейной защиты, электроавтоматики, если эти цепи и устройства расположены в РУ и помещениях, где токоведущие части напряжением выше 1000 В отсутствуют, полностью ограждены или расположены на высоте, не требующей ограждения. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Платов Правильное оформление допуска на подстанцию. 29.1.2018, 13:11
gomed12 В КТП достаточно оформления работ на магнитную ста... 29.1.2018, 16:04
Платов Работы обязательно оформлять нарядом-допуском или ... 29.1.2018, 16:56
Гость Платов,
КТП является единой электроустановкой, ра... 29.1.2018, 20:20
Платов Так вот и хочу выяснить, каким образом персонал с ... 29.1.2018, 20:44
Гость Цитата(Платов @ 29.1.2018, 20:44) .......... 29.1.2018, 22:15
Платов КТП принадлежит предприятию. У нас существует разд... 30.1.2018, 16:54
gomed12 Цитата(Платов @ 30.1.2018, 16:54) с одной... 30.1.2018, 17:22
Гость Платов,
Если не тайна - кто Вы по должности? Не э... 30.1.2018, 22:59
Платов Отчего такая уверенность, что я не являюсь энергет... 30.1.2018, 23:16
Гость Платов,
Не обижайтесь.
"У нас существует раз... 31.1.2018, 7:57
Платов Никаких обид. Да, не энергетик, но и не руководите... 31.1.2018, 16:45
Гость Платов,
"хочется навести порядок, разобратьс... 31.1.2018, 19:54
Платов "от Вас зависит принятие решения и изменение ... 31.1.2018, 20:40![]() ![]() ![]() |
|